Bonjour , dans un poste HTA / BT j'ai mesuré un courant sur le neutre , un courant ( trés faible ) sur le conducteur de terre du neutre ; curieusement je retrouve la meme valeur de courant sur le conducteur de terre des masses . Je soupconne qu'il y a une inflence directe des deux terres.
Est ce que c'est normal ? , Quelles peuvent etre les consequences de cela ?
courant de terre
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: courant de terre
Bonjour,
Rien d'anormal à cela le courant mesuré traduit le niveau d'isolement général de l'installation.
Les courants de fuite de l'installation issue du secondaire du transformateur s'écoulent via la terre des masses BT pour revenir en boucle sur la terre du neutre.
Rien d'anormal à cela le courant mesuré traduit le niveau d'isolement général de l'installation.
Les courants de fuite de l'installation issue du secondaire du transformateur s'écoulent via la terre des masses BT pour revenir en boucle sur la terre du neutre.
Cordialement
GAS
GAS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité