Page 1 sur 1
Mise à la terre d'un groupe
Posté : ven. 23 mars 2012 18:32
par benzou
Bonjour,
je cherche le texte qui m'indique la section de mise à la terre d'un groupe, je cherche à comprendre dans qu'elle cas elle va être utile ?
Merci d'avance
Re: Mise à la terre d'un groupe
Posté : sam. 24 mars 2012 15:47
par Candela
Bonjour,
Il n'y a pas de texte spécifique à la mise à la terre des groupes en ce qui concerne la section.
Donc:
-NFC 15-100 434.5.2 pour le calcul de la contrainte thermique
-NFC 15-100 543.1.2 pour l'application aux conducteurs de protection
-le guide C15-105 pour les méthodes de calcul
Il faut considérer le courant If maximal, se produisant lors d'un défaut phase-terre franc à la sortie du groupe.
Il n'y a pas de vérification à faire si la section respecte les valeurs du tableau 54 de la C15-100 (C15-105, E.2).
Cordialement