Page 1 sur 3
Panne groupe electrogene
Posté : sam. 17 mars 2012 21:48
par Invité
Bonjour à tous,
Mon groupe électrogène n'etant plus sous garantie j'essaie de trouver la panne depuis quelque temps.Il s'agit d'un groupe de grande surface d'origine chinoise.....Vulcano 2200(avec système AVR) produisant normalement du 230V.Il ne produit plus que du 10V.
Un ami à moi qui avait le même (et qui fonctionnait) m'a permis de remplacer le regulateur sans succès puis un peu plus tard le pont de diodes sans succès non plus.J'ai démonté la génératrice et je l'ai faite contrôler (pas de problème me dit on).
En consultant quelques forums j'ai pu lire un possible problème de rémanence.J'ai appliqué la procédure proposée et j'ai envoyé 2 fois du 12V sur les bornes des charbons du rotor(qui sont en trés bon état) pendant 5 secondes en inversant les pôles.
Toujours pas de réaction et mon groupe ne me founit que du 10volts(testé à la sortie des fils bleu/rouge de la génératrice)
Comme je ne suis pas un pro d'electricité je me suis permis de m'inscrire dans le forum pour avoir l'avis de spécialistes.
Je vous remercie par avance de vos réactions
Re: Panne groupe electrogene
Posté : lun. 19 mars 2012 01:51
par Candela
Bonsoir,
Auriez-vous un schéma du groupe dans la documentation? Il nous faudrait comprendre le type exact de l'excitation...(AVR n'est pas une indication suffisante, il s'agit d'un dispositif électronique de régulation de tension mais il en existe pour différents types d'excitation).
Cordialement
Re: Panne groupe electrogene
Posté : lun. 19 mars 2012 10:10
par Invité
Bonjour Candela,
Merci déjà de votre réaction.
Je n'ai pas de shéma dans la doc mais je peux vous décrire l'arrière de la génératrice.
Sortie haute du stator 3 groupes de fils:
1)1 rouge/1 bleu de plus forte section par rapport aux autres qui passent par une borne puis direction tableau
2)1 bleu/1 marron/2 jaunes qui passent par une fiche et partent vers ce que je pense être le régulateur(pièce en forme de banane dont tous les éléments électroniques sont noyés dans de la résine).De ce régulateur sortent 1 bleu et 1 jaune qui vont vers les charbons(bleu + et jaune -)
3)2 verts qui vont vers le pont de diodes d'ou repartent 1 noir et 1 rouge qui vont vers le tableau pour le 12 volts.(mon groupe founit du 230v et du 12v).
J'espère que cela pourra vous servir
A vous lire..
Re: Panne groupe electrogene
Posté : lun. 19 mars 2012 17:03
par Candela
Bonjour,
Pour ce qui est de l'interprétation des fils, je pense que Labobine serait plus qualifié que moi.
Je pense que vu ce que vous avez tenté, il faudrait vérifier la continuité des fils bleu-marron qui partent vers le régulateur. Il s'agit selon moi d'un enroulement auxiliaire fournissant le courant d'excitation, les deux jaunes pouvant correspondre à une sonde thermique ou un thermostat, mais aussi à un enroulement de mesure; cependant, je ne suis pas un "pro" du bobinage. Une mesure des résistances-continuités sur ces 4 fils serait intéressante.
Cordialement.
Re: Panne groupe electrogene
Posté : lun. 19 mars 2012 20:09
par Labobine
Bonsoir,
Si je ne me précipite pas sur ces questions de groupe électrogène, c'est que durant mon activité c'est le genre d'engins avec lesquels j'ai eu le plus d'ennuis avec le moins de satisfaction alors si c'est encore pour attraper des sueurs pour rien à la retraite merci pour moi j'ai donné.
Le problème dans ces groupes c'est que chaque marque a son propre système de régulation.
Vous dites avoir démonté la génératrice et l'avoir faite contrôler mais à qui ? (ou du moins qu'elle capacités avait celui qui l'a contrôlée).
Re: Panne groupe electrogene
Posté : lun. 19 mars 2012 20:24
par Invité
Bonjour à tous les deux,
Surtout pas de sueurs pendant la retraite la Bobine ,avec moi qui suis aussi retraité vous n'en prendez pas car s'il n'est pas possible de trouver la panne et bien tant pis.
Effectivement le contrôle de la génératrice s'est faite avec un grognard seulement ; peut être faudrait'il la passer à la magnéto avant toute chose?
Je vous donne quand même les relevés des quatre fils venant du stator.
Broche venant du stator: marron vers jaune 1 et jaune 2 pas de continuité
bleu vers jaune 1 et jaune 2 pas de continuité
marron vers bleu continuité résistance de 0.6 Ohm(échelle de 200 sur mon Ohmêtre)
jaune 1 vers jaune 2 continuité résistance de 3.3 Ohms
Encore merci
A vous lire
Re: Panne groupe electrogene
Posté : lun. 19 mars 2012 20:50
par Labobine
re,
Ah je comprends mieux, surtout que quand vous saurez que je n'ai jamais utilisé aucun de mes 2 grognards pour contrôler un groupe électrogène.
Vous n'avez pas moyen de faire une photo des fils car mi je n'arrive pas à tordre un schéma avec la description que vous donnez.
Re: Panne groupe electrogene
Posté : lun. 19 mars 2012 22:07
par Invité
Bonsoir,
J'ai pris la photo de l'arrière de la génératrice.L'ensemble des 4 fils est en haut à droite et qui se termine par une fiche qui doit être raccordée (se n'est pas la peine que je vous le dise )au (je pense)régulateur.
http://www.imagup.com/data/1146852371.html
Merci
A vous lire
Re: Panne groupe electrogene
Posté : mar. 20 mars 2012 14:36
par Labobine
Bonjour,
J'ai compris le schéma, ce qui m'étonnes un peu c'est le 0,6 Ohms ce qui pourrait valoir dire qu'ils y a court-circuit mais encore une fois sans schéma on ne peux que supposer.
Vous avez une chose à faire, afin de pouvoir comparer c'est d'aller démonter celui de votre ami qui a le même et vérifier si les mesures entre les 2 jaunes et bleu et marron sont les mêmes.
Re: Panne groupe electrogene
Posté : mar. 20 mars 2012 15:47
par Invité
Bonjour,
Trés bonne idée ,je le fais en fin d'après midi .
A plus tard
Merci