Tableau principal dans une mezzanine
-
Invité
Tableau principal dans une mezzanine
Bonjour à tous,
Je m'exprime pour la première fois ici,mais j'y ai déjà souvent trouvé réponses à mes questions. Merci pour ces fois là!
Un de mes amis voudrait que je l'aide à poser un tableau principal dans une maison en rénovation. Actuellement la maison n'est plus raccordée au réseau, il devra donc y avoir le passage d'un consuel avant nouveau raccordement (pas de disjoncteur 500ma pour le moment). Cet ami voudrait, pour plus de facilité technique, poser le tableau principal dans une mezzanine. Cette mezzanine donne dans le salon par un escalier un peu raide (pas autant qu'une échelle, mais assez raide quand même). Je pense que comme on doit pouvoir couper rapidement l'électricité en cas de problème x ou y, cela ne va pas être validé par le consuel d'avoir un tableau principal en mezzanine non accessible rapidement par une personne valide, voire inaccessible par une personne à mobilité réduite.
Savez-vous ce que la norme dit là-dessus?
Deuxièmement: si on ne peut poser ce tableau dans la mezzanine, il faudra le faire dans un endroit un peu exigu sous, justement l'escalier de cette mezzanine. Dans ce cas EDF (ou ERDF) devra poser le 500ma à gauche ou à droite du tableau principal mais il n'y aura pas de place au-dessus. Je pense que c'est bon comme cela, mais j'aimerais votre confirmation.
En vous remerciant sincèrement par avance,
Je m'exprime pour la première fois ici,mais j'y ai déjà souvent trouvé réponses à mes questions. Merci pour ces fois là!
Un de mes amis voudrait que je l'aide à poser un tableau principal dans une maison en rénovation. Actuellement la maison n'est plus raccordée au réseau, il devra donc y avoir le passage d'un consuel avant nouveau raccordement (pas de disjoncteur 500ma pour le moment). Cet ami voudrait, pour plus de facilité technique, poser le tableau principal dans une mezzanine. Cette mezzanine donne dans le salon par un escalier un peu raide (pas autant qu'une échelle, mais assez raide quand même). Je pense que comme on doit pouvoir couper rapidement l'électricité en cas de problème x ou y, cela ne va pas être validé par le consuel d'avoir un tableau principal en mezzanine non accessible rapidement par une personne valide, voire inaccessible par une personne à mobilité réduite.
Savez-vous ce que la norme dit là-dessus?
Deuxièmement: si on ne peut poser ce tableau dans la mezzanine, il faudra le faire dans un endroit un peu exigu sous, justement l'escalier de cette mezzanine. Dans ce cas EDF (ou ERDF) devra poser le 500ma à gauche ou à droite du tableau principal mais il n'y aura pas de place au-dessus. Je pense que c'est bon comme cela, mais j'aimerais votre confirmation.
En vous remerciant sincèrement par avance,
Re: Tableau principal dans une mezzanine
salut
pour la partie au dessus de la mezzanine... je ne sais trop quoi répondre. il faudra voir également si cela est accepté par ERDF...
pour la partie sous la mezzanine, il y a des règles. en soit, que se soit sous un escalier... pas trop de soucis. reste a voir l'espace qu'il y a ...
un croquis ? une photo ?
pour la partie au dessus de la mezzanine... je ne sais trop quoi répondre. il faudra voir également si cela est accepté par ERDF...
pour la partie sous la mezzanine, il y a des règles. en soit, que se soit sous un escalier... pas trop de soucis. reste a voir l'espace qu'il y a ...
un croquis ? une photo ?
Re: Tableau principal dans une mezzanine
Bonsoir
Côté NF C 15-100 (domaine du consuel)
Si votre logement doit respecter l'accessibilité aux handicapés, il faut que la GTL se trouve au niveau de l'unité de vie.
Sinon, bien que la norme recommande de placer la GTL à proximité d'une entrée, ce n'est pas une obligation, donc pourquoi pas dans la mezzanine.
Si la mezzanine communique par l'intérieur avec le reste de l'habitation (ce qui semble être le cas), il n'est pas nécessaire de déporter un dispositif de coupure d'urgence dans le logement
Côté NF C 14-100 (domaine ERDF)
(Si le compteur et le disjoncteur ERDF sont dans le logement)
Je ne pense pas que la mezzanine soit strictement interdite au sens de la norme, pour poser le compteur et le disjoncteur, mais il faudrait voir avec ERDF si l'emplacement leur convient en fonction du point de pénétration, du support des murs et de la pièce où la platine ce trouve.
Même remarque pour la pose sous l'escalier.
A noter que la GTL n'est pas autorisée sous un escalier.
Reste que vous êtes dans une réhabiliation sans redistribution des cloisons. Une GTL au sens strict de la norme n'est pas obligatoire.
@+
Côté NF C 15-100 (domaine du consuel)
Si votre logement doit respecter l'accessibilité aux handicapés, il faut que la GTL se trouve au niveau de l'unité de vie.
Sinon, bien que la norme recommande de placer la GTL à proximité d'une entrée, ce n'est pas une obligation, donc pourquoi pas dans la mezzanine.
Si la mezzanine communique par l'intérieur avec le reste de l'habitation (ce qui semble être le cas), il n'est pas nécessaire de déporter un dispositif de coupure d'urgence dans le logement
Côté NF C 14-100 (domaine ERDF)
(Si le compteur et le disjoncteur ERDF sont dans le logement)
Je ne pense pas que la mezzanine soit strictement interdite au sens de la norme, pour poser le compteur et le disjoncteur, mais il faudrait voir avec ERDF si l'emplacement leur convient en fonction du point de pénétration, du support des murs et de la pièce où la platine ce trouve.
Même remarque pour la pose sous l'escalier.
A noter que la GTL n'est pas autorisée sous un escalier.
Reste que vous êtes dans une réhabiliation sans redistribution des cloisons. Une GTL au sens strict de la norme n'est pas obligatoire.
@+
Carminas
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Tableau principal dans une mezzanine
hello
surtout que ce n'est pas une réhabilitation complete (enfin je pense, ou alors faudra faire en sorte que...)
une partie de l'installation existante est peut etre gardée, alors, les choses sont différentes, même s'il n'y a jamais eu de comptage dédié (alim reprise par ailleurs sur un autre bâtiment) ou encore un comptage, mais il y a plusieurs années
à voir donc selon les précisions apportées
@+
surtout que ce n'est pas une réhabilitation complete (enfin je pense, ou alors faudra faire en sorte que...)
une partie de l'installation existante est peut etre gardée, alors, les choses sont différentes, même s'il n'y a jamais eu de comptage dédié (alim reprise par ailleurs sur un autre bâtiment) ou encore un comptage, mais il y a plusieurs années
à voir donc selon les précisions apportées
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: Tableau principal dans une mezzanine
Bonjour,
Merci beaucoup pour ces réponses.
J'en déduit qu'il va falloir que j'appelle ERDF avant de poser le tableau pour voir avec eux quel endroit leur convient.
En fait cet ami sépare une partie de la maison pour pouvoir la louer. Jusqu'à présent cette partie était sur le même compteur que le reste de la maison, elle va maintenant être raccordée en autonome sur un compteur séparé, et avec un tableau dédié.
Je me permets une autre question. La maison dans son ensemble était raccordée à la terre. Je n'ai pas eu encore l'occasion de regarder exactement comment cette terre était connectée à l'extérieur (piquets, fond de fouille?) pour investiguer plus loin il fallait que je déblaie des m3 d'objets entassés dans un garage, mais je pense qu'elle date de la construction de la maison dans les années 60/70.
Si une partie de la maison est maintenant raccordée au réseau par un compteur séparé, est-il quand même envisageable d'avoir une terre commune à l'ensemble des bâtiments, ou doit-on installer une terre propre à cette partie (nouveaux piquets)?
Par ailleurs concernant cette terre, j'avais fait un passage rapide sur place (la maison est dans le sud de la France, donc loin de chez moi) avec un Catu DT300. En prenant plusieurs mesures à quelques minutes d'intervalle sur la même prise (mêmes résultats en testant sur d'autres prises) le Catu passait de mesures excellentes soit environ 5/10 Ohms à plus de 120 Ohms. Manifestement les mesures étaient trop rapprochées pour que l'hygrométrie joue. J'ai vérifié tous les serrages à proximité immédiate jusqu'au tableau , ils étaient bons. En dehors d'un défaut de connexion quelque part (et un défaut du Catu, qui paraît fonctionner normalement ailleurs), ces changements de mesures vous évoqueraient quelque chose?
Merci d'avance!
Merci beaucoup pour ces réponses.
J'en déduit qu'il va falloir que j'appelle ERDF avant de poser le tableau pour voir avec eux quel endroit leur convient.
En fait cet ami sépare une partie de la maison pour pouvoir la louer. Jusqu'à présent cette partie était sur le même compteur que le reste de la maison, elle va maintenant être raccordée en autonome sur un compteur séparé, et avec un tableau dédié.
Je me permets une autre question. La maison dans son ensemble était raccordée à la terre. Je n'ai pas eu encore l'occasion de regarder exactement comment cette terre était connectée à l'extérieur (piquets, fond de fouille?) pour investiguer plus loin il fallait que je déblaie des m3 d'objets entassés dans un garage, mais je pense qu'elle date de la construction de la maison dans les années 60/70.
Si une partie de la maison est maintenant raccordée au réseau par un compteur séparé, est-il quand même envisageable d'avoir une terre commune à l'ensemble des bâtiments, ou doit-on installer une terre propre à cette partie (nouveaux piquets)?
Par ailleurs concernant cette terre, j'avais fait un passage rapide sur place (la maison est dans le sud de la France, donc loin de chez moi) avec un Catu DT300. En prenant plusieurs mesures à quelques minutes d'intervalle sur la même prise (mêmes résultats en testant sur d'autres prises) le Catu passait de mesures excellentes soit environ 5/10 Ohms à plus de 120 Ohms. Manifestement les mesures étaient trop rapprochées pour que l'hygrométrie joue. J'ai vérifié tous les serrages à proximité immédiate jusqu'au tableau , ils étaient bons. En dehors d'un défaut de connexion quelque part (et un défaut du Catu, qui paraît fonctionner normalement ailleurs), ces changements de mesures vous évoqueraient quelque chose?
Merci d'avance!
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Tableau principal dans une mezzanine
j'ai fait le même genre de choses
maison déjà scindée en 2 logements repris tous deux sous un comptage dans un autre bâtiment (2 fois donc 4 créations)
EDF a posé un comptage par logement sur le palier étage (le plus simple pour eux) et selon les logements, le tableau était soit au RDC (en hauteur) soit à l'étage (en hauteur), pas de soucis pour le consuel
@+
maison déjà scindée en 2 logements repris tous deux sous un comptage dans un autre bâtiment (2 fois donc 4 créations)
EDF a posé un comptage par logement sur le palier étage (le plus simple pour eux) et selon les logements, le tableau était soit au RDC (en hauteur) soit à l'étage (en hauteur), pas de soucis pour le consuel
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Tableau principal dans une mezzanine
Bonsoir
Pour la terre, il faut une prise de terre commune
Pour illustrer cela :
http://boutique.ute-fr.com/media/previe ... review.pdf
@+
Pour la terre, il faut une prise de terre commune
Pour illustrer cela :
http://boutique.ute-fr.com/media/previe ... review.pdf
@+
Carminas
-
Invité
Re: Tableau principal dans une mezzanine
Merci beaucoup pour vos réponses!
Pour la valeur de terre qui varie, cela ne vous évoque rien?
Bien cordialement,
Pour la valeur de terre qui varie, cela ne vous évoque rien?
Bien cordialement,
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Tableau principal dans une mezzanine
hello
terre flottante, oui, ok, mais prise avec un mesureur de boucle
a voir avec un mesureur utilisant la méthode des trois piquets
@+
terre flottante, oui, ok, mais prise avec un mesureur de boucle
a voir avec un mesureur utilisant la méthode des trois piquets
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...