Page 1 sur 1
Lecture schéma moteur deux sens de rotation
Posté : mer. 7 mars 2012 22:25
par Invité
Bonjour, je ne comprends pas pourquoi dans un schéma électrique d'un moteur double sens de rotation il y a dans la partie commande après les boutons S3-S4 les contacteurs KM1 et KM2 (NF). A quoi servent ils?
http://www.google.fr/imgres?q=Moteur+de ... ZDg&zoom=1
Merci d'avance :)
Re: Lecture schéma moteur deux sens de rotation
Posté : mer. 7 mars 2012 23:03
par Max78
Bonjour,
Pour être sur que l'on puisse pas mettre la marche avant en même temps que la marche arrière et vice versa. (On est obligé d'appuyer sur le bouton poussoir d'arrêt pour pouvoir changer de sens de rotation)
La raison première est quand même d'éviter que les deux contacteurs puissent s'enclencher simultanément et ainsi créer un court-circuit.
Cordialement,
Max
Re: Lecture schéma moteur deux sens de rotation
Posté : jeu. 8 mars 2012 19:17
par Invité
Merci beaucoup Max :)