Branchement ancien moteur
Posté : lun. 5 mars 2012 16:52
Bonjour,
J'ai fait l’acquisition d'une vieille forge il y a quelque temps, mais je ne sais trop comment brancher le moteur du ventilateur.
Car il s'agit d'un moteur qui se branche en triphasé et je voudrais le faire fonctionner sur le mono du courant domestique en 230V
J'ai donc fait des recherches, et j'ai trouvé que c'était faisable en utilisant un condensateur, bien que cela occasionnait une perte de puissance et de couple. mais je pense que ça ne devrait pas être gênant pour un ventilateur!
Donc voici ce qui est écrit sur la plaque de mon moteur :
CV : 0.38
Volts : 115/200
~ : 50
Tours : 2800
Intensité max : 2.3/1.3
Déjà, j'ai vu sur le forum que le moteur devrait tenir malgré la surtension occasionnée par le 230V
Ensuite, d'après ce que j'ai compris, je vais devoir utiliser le couplage en étoile pour utiliser la tension de 200V
J'ai vu ensuite que le condensateur devait faire 14µF / A, soit dans mon cas 18µF, mais les règles de calcul s'appliquaient pour des moteurs 230/400, et donc pour un couplage triangle, est-ce valide dans mon cas ? Si ce n'est pas le cas, comment savoir la capacité du condensateur dont j'ai besoin ?
Et enfin, comment faire le branchement de mon neutre/phase et condensateur sur ce type de couplage ?
Merci d'avance !
Là où je vais avoir besoin d'aide, c'est que mon moteur est un peu différent de ceux qui sont pris comme exemple dans les articles traitant de ce genre de chose, comme : http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=10969
J'ai fait l’acquisition d'une vieille forge il y a quelque temps, mais je ne sais trop comment brancher le moteur du ventilateur.
Car il s'agit d'un moteur qui se branche en triphasé et je voudrais le faire fonctionner sur le mono du courant domestique en 230V
J'ai donc fait des recherches, et j'ai trouvé que c'était faisable en utilisant un condensateur, bien que cela occasionnait une perte de puissance et de couple. mais je pense que ça ne devrait pas être gênant pour un ventilateur!
Donc voici ce qui est écrit sur la plaque de mon moteur :
CV : 0.38
Volts : 115/200
~ : 50
Tours : 2800
Intensité max : 2.3/1.3
Déjà, j'ai vu sur le forum que le moteur devrait tenir malgré la surtension occasionnée par le 230V
Ensuite, d'après ce que j'ai compris, je vais devoir utiliser le couplage en étoile pour utiliser la tension de 200V
J'ai vu ensuite que le condensateur devait faire 14µF / A, soit dans mon cas 18µF, mais les règles de calcul s'appliquaient pour des moteurs 230/400, et donc pour un couplage triangle, est-ce valide dans mon cas ? Si ce n'est pas le cas, comment savoir la capacité du condensateur dont j'ai besoin ?
Et enfin, comment faire le branchement de mon neutre/phase et condensateur sur ce type de couplage ?
Merci d'avance !
Là où je vais avoir besoin d'aide, c'est que mon moteur est un peu différent de ceux qui sont pris comme exemple dans les articles traitant de ce genre de chose, comme : http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=10969