Réfection en apparent

Message par htc »

Bonsoir à tous

Dans le cadre d'une rénovation complète d'un appartement sous moulure, j'ai quelques questions :
* pour la distribution dans le couloir, j'utilise une goulotte 60x40mm avec 2 compartiments : peut on faire cheminer
du câble ethernet dans un des compartiments sur une longueur de 15 mètres max juste à coté du courant fort ?
* pour des prises commandées : a t'on le droit de se prendre sur le circuit prise en les cablant en 2.5mm² ?

Merci d'avance
Avatar du membre
htc
Assidu
Assidu
Messages : 194
Enregistré le : ven. 23 janv. 2009 11:31
Contact :

Re: Réfection en apparent

Message par htc »

Oups, j'ai oublié une question : dans les moulures, a t'on le droit de mettre des connecteurs type capri ou wago ?
A+
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Réfection en apparent

Message par Carminas »

Bonsoir

Si le cable ethernet est dans un compartiment dédié, pas de problème

Les prises commandées sont à destination de l'éclairage.
Elle doivent être issues d'un circuit d'éclairage.

@+
Carminas
Invité

Re: Réfection en apparent

Message par Invité »

Bonsoir

Pour les connecteurs dans la moulure aucun probléme si il sont bien ds le compatiment courant forts.
A+
Avatar du membre
htc
Assidu
Assidu
Messages : 194
Enregistré le : ven. 23 janv. 2009 11:31
Contact :

Re: Réfection en apparent

Message par htc »

Ok merci à tous les deux
A+