Page 1 sur 1
Statimax dans la MT
Posté : jeu. 1 mars 2012 11:34
par Invité
Bonjour a tous,
Je suis entrain d'exploiter le moyenne tension est j'ai entendu parler du Statimax je voudrai savoirs a quoi il sert, qu'el est sont rôle avec quoi on peux le remplacer.
Merci de votre aide.
Cordialement votre confrère
Re: Statimax dans la MT
Posté : jeu. 1 mars 2012 14:48
par Candela
Bonjour,
Il s'agit d'une protection de type analogique, sans source auxiliaire, agréée pour la protection 2 phases +homopolaire des postes d'abonnés à comptage HT (C13-100).
Elle puise son énergie sur les TC, au moment du défaut : les TC doivent donc avoir des caractéristiques adaptées, notamment leur puissance.
Elle agit sur un "percuteur"* de type MITOP, qui lui est obligatoirement associé (perte de l'homologation sans cette association).
Pour le remplacement, voir
ICI. Les protections sans source auxiliaire étant une spécificité Française, les produits proposés ne sont pas légion.
Cordialement
*Percuteur =Organe dans lequel une armature est maintenue collée à un aimant entouré par une bobine et poussée par un ressort antagoniste. Une décharge de condensateur dans la bobine annule le champ de l'aimant le temps que le ressort éloigne suffisamment l'armature pour que l'attraction magnétique ne soit plus suffisante. En quelque sorte, un impulsion "libère" l'armature et c'est le ressort qui fournit l'énergie.