Page 1 sur 1
Telerupteur : sa protection
Posté : sam. 25 févr. 2012 09:57
par Invité
Bonjour,
une question d'ordre "general"
pour proteger un telerupteur / une minuterie de 16A,
on met en amont un disjoncteur-10A.
je sais que 10A c'est deja beaucoup, en terme de puissance,
il n'empeche que : pourquoi 10A et pas 16A (car la minuterie est de 16A) ?
merci
cdlt/
Re: Telerupteur : sa protection
Posté : sam. 25 févr. 2012 10:00
par RFco
hello
un circuit lumière en 1,5mm² peut etre protégé en 16A...
@+
Re: Telerupteur : sa protection
Posté : sam. 25 févr. 2012 10:46
par Invité
Bonjour
MERCI pour la reponse
Corriger-moi si je me trompe : en pratique, on met un disjoncteur-10A,
et si on le souhaite (dependant de l'installation) on peut en mettre un de 16A, juste ?
on apprend toujours des choses interessantes en venant ici!
cdlt/
Re: Telerupteur : sa protection
Posté : sam. 25 févr. 2012 11:01
par RFco
en pratique, je pose toujours le maximum autorisé, ainsi je limite le stock
@+
Re: Telerupteur : sa protection
Posté : sam. 25 févr. 2012 11:43
par Invité
MERCI et bon dimanche!!
Re: Telerupteur : sa protection
Posté : lun. 27 févr. 2012 09:40
par Didier62
salut,
il n'est pas interdit non plus de protéger la bobine (du télérupteur,minuterie ou contacteur ) par un disjoncteur 2A et laisser les contacts sous une protection 10A.
@+
Re: Telerupteur : sa protection
Posté : lun. 27 févr. 2012 13:35
par Invité
Bonjour,
MERCI pour le message.
pourriez-vous nous donner le schema de branchement ? ca m'interesse
c'est pour une minuterie LeGr.nd 04702 en branchement a 3 fils.
cdlt/