bonjour,
je me permet de venir poster ici mon message afin de savoir si mon schema ci dessous et correct
car voila je doit refaire une installation complete d'une maison et faudra un consuel donc pour etre sur que le tableau soit correct je prefere venir demander ici
je l'ai fait grossierement sur feuille afin de faire une idée
merci par avance
IMAGE
information schema tableau
Re: information schema tableau
Salut.
Pas grand chose à dire en fait.
Lesc circuits PC tous sur le même inter dif ?? perso je préfere panacher(dans l'hypothèse d'un soucis avec l'inter dif).
A propos de circuit PC les prises peuvent être câblées en 1.5² sous un disjoncteur de 16A MAIS on est limité du coup à 5 au lieu de 8 en 2.5² sous un 20A.
Pas grand chose à dire en fait.
Lesc circuits PC tous sur le même inter dif ?? perso je préfere panacher(dans l'hypothèse d'un soucis avec l'inter dif).
A propos de circuit PC les prises peuvent être câblées en 1.5² sous un disjoncteur de 16A MAIS on est limité du coup à 5 au lieu de 8 en 2.5² sous un 20A.
Re: information schema tableau
Re
A propos du panachage des circuits PC cela soulagerait le second inter dif (four,lave vaisselle etc...)
A propos du panachage des circuits PC cela soulagerait le second inter dif (four,lave vaisselle etc...)
Re: information schema tableau
merci pour vos réponses je vais donc inversé un circuit prise sur le 2eme inter diff 40A type AC avec un éclairage et mettre des disjoncteur en 20A pour les prise puisque en effets j'ai compté 8prise par disjoncteur donc en 16 sa passe pas
Re: information schema tableau
Quand on parle de 8 prises il sagit en fait de 8 socles on est bien d'accord.
1 et 2 socles===>compte pour 1 socle (prise simple et double)
3 et 4 socles===>compte pour 2 socles (prise triple et quadruple).
1 et 2 socles===>compte pour 1 socle (prise simple et double)
3 et 4 socles===>compte pour 2 socles (prise triple et quadruple).
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 27 invités