Telerupteur MG 15431 (4 bornes) - A l'aide!
Posté : ven. 24 févr. 2012 14:38
par Invité
Bonjour,
A l'aide, SVP !!
J'ai, dans une installation ancienne (220V 60A neutres en commun),
un telerupteur MG-15431 avec 4 bornes (2 en hauts et 2 en bas).
--celles d'en hauts sont alimentees par "L" sortant du bas du porte-fusible-10A
--partant de la 3eme borne (en bas) 2 fils marrons.
--partant de la 4eme borne (en bas) un fil violet.
tout ce monde est relie a 4 B.P. dans le couloir.
je souhaite remplacer ce MG-15431 par une minuterie-LeGr.nd-92758.
COMMENT je vais faire le branchement ? et sur tout ne pas a tirer de nouveaux fils ?
un GRAND MERCI de m'eclairer.
cdlt/
Re: Telerupteur MG 15431 (4 bornes) - A l'aide!
Posté : ven. 24 févr. 2012 14:43
par RFco
hello
télérupteur avec poussoirs alimenté par un neutre
il faudra un neutre permanent au niveau de la minuterie (ou alors prendre un autre produit ne necessitant pas de neutre)
a voir quels sont les fils qui sont actuellement le retour lampes
photo???
@+
Re: Telerupteur MG 15431 (4 bornes) - A l'aide!
Posté : ven. 24 févr. 2012 14:49
par Invité
bonjour,
merci pour la reponse!
si besoin d'amener "N" depuis le tableau vers la minuterie : je pourrai le faire sans probleme.
juste un peu "complique" s'il faut tirer les cables depuis la minuterie vers les B.P. / lampes.
vous aurez "tous" les elements en main ?
cdlt
Re: Telerupteur MG 15431 (4 bornes) - A l'aide!
Posté : ven. 24 févr. 2012 14:57
par RFco
euh, il y a pas de 92758 au catalogue
Re: Telerupteur MG 15431 (4 bornes) - A l'aide!
Posté : ven. 24 févr. 2012 15:22
par Invité
bonjour,
ah oui, il y a aussi des "N" partant pour B.P. etc, mais comme "regime neutre commun", donc les "N" ne partent pas du telerupteur!
autrement, j'ai bien en main Minuterie LeGr.nd ref 92758 avec 4 bornes : en haut "A2" et "B" en bas "A1" et "4" -- 16A 230V - au milieu un bouton pour choisir la temporisation (de 1 a 10 min) puis un autre pour choisir mode "permanent" - cette minuterie fait la taille "1 module"
en fait, mon besoin, a priori est de comprendre le schema "actuel" du MG-15431 puis je vais pouvoir l'adapter a la minuterie LG.92758
cdlt
Re: Telerupteur MG 15431 (4 bornes) - A l'aide!
Posté : ven. 24 févr. 2012 15:25
par Invité
bonjour,
il y a une autre ref LE02953AA Legr.nd2006
Re: Telerupteur MG 15431 (4 bornes) - A l'aide!
Posté : ven. 24 févr. 2012 16:10
par Invité
bonjour,
je crois que j'ai trouve!
le cas echeant, vous pouvez me le confirmer!
actuellement,
-le B.P. recoit le neutre et le "marron"
-l'ampoule recoit le neutre et le "violet"
donc je vais faire :
"L" sortant du fusible-10A va a "A1"
"N" va a ("A2" , B.P. et ampoule)
Marron sortant "B" va au B.P.
Violet sortant "A4" va a ampoule
et voila.
MERCI
Re: Telerupteur MG 15431 (4 bornes) - A l'aide!
Posté : ven. 24 févr. 2012 16:11
par RFco
une photo sera mieux, je ne trouve pas ces références sur le catalogue 2006
Re: Telerupteur MG 15431 (4 bornes) - A l'aide!
Posté : ven. 24 févr. 2012 16:13
par RFco
conheo a écrit :bonjour,
je crois que j'ai trouve!
le cas echeant, vous pouvez me le confirmer!
actuellement,
-le B.P. recoit le neutre et le "marron"
-l'ampoule recoit le neutre et le "violet"
donc je vais faire :
"L" sortant du fusible-10A va a "A1"
"N" va a ("A2" , B.P. et ampoule)
Marron sortant "B" va au B.P.
Violet sortant "A4" va a ampoule
et voila.
MERCI
il me manquait ces infos
oui phase protection sur L
neutre protection sur N
marron venant des poussoirs sur B
violet venant des ampoules sur 4
@+
Re: Telerupteur MG 15431 (4 bornes) - A l'aide!
Posté : ven. 24 févr. 2012 18:12
par Invité
Bonjour,
ca y est, le remplacement est effectif. et ca fonctionne!
une question, cependant (la 1ere fois que je "vois" une temporisation avec minuterie-LeGr.nd)
quand j'appuie sur un B.P. >>> ca s'allume [ok]
mais aussitot, j'appuie de nouveau (n'importe quel B.P.) : ca reste allume! normal ? ou c'est un mauvais branchement de ma part ?
en tout cas, au bout de 60sec (la duree choisie) : ca s'eteint.
MERCI
cdlt/