bonjours a tous
j'ai un moteur mono 3 kw 2850t/m
et je voudrais le bousté au demarage
donc j'ai penser a un condo de demarrage avec relais
vu que je n'ai pas de relais centrifuge sur le moteur
mais dur condensateur .net que des 80 uf cela suffira t'il ?
quelle puissance me faudrait il pour le condensateur de demarage
et si je monte un KLIXON quelle modele me conseillé vous pour mon moteur
merci pour vos reponse
Re: condensateur de demarage avec relais
Posté : mar. 21 févr. 2012 10:02
par Labobine
Bonjour,
Ce que je ne comprend pas c'est pourquoi votre moteur (si c'est un monophasé)n'est pas à double condensateur, à cette puissance là c'est étonnant, à moins que ce soit un tri ???
Il est vrai que pour un moteur de 3kw, un 80µf de démarrage est peut-être pas un peu faiblard et perso je mettrais au moins un 150µf.
Pour ajouter un klixon de démarrage (ou relai d'intensité) il faut repenser le cablage du moteur et en plus "oublier" que ce moteur puisse tourner dans les 2 sens. La puissance du relai est choisie en fonction de l'intensité de démarrage et de celle du moteur à pleine puissance de sorte qu'il ne colle pas à celle-ci, donc qu'elle est l'intensité de votre moteur ? avec dans mon idée que si c'est un mono ce serait de l'ordre de 16amp et si c'est un tri 11amp
Référence klixon par exemple 2CR3 ou 2CR4-248 avec Imin 16.4
Re: condensateur de demarage avec relais
Posté : mar. 21 févr. 2012 11:25
par Invité
rebonjour
ces bien un moteur mono
oui il ya 2 condo mais les 2 même des permanent 40 uf pourquoi pas 1 de 80 ?
voici quelque images ci besoin
mais je trouve qu'il tourne en 2 maniére
au démarrage il tourne a environ la moitier de sa vitesse normal pendant environ 30s a 1 mn
puis il accelere d'un coup pour tourner a vitesse normal ?
voici quelque images ci besoin
http://www.imagup.com/data/1144481213.html
http://www.imagup.com/data/1144
http://www.imagup.com/data/1144
pourier vous m'indiquer comment brancher le klixon
si je mais un condo plus fort que 150 uf comme vous me l'indiquer ya t'il un risque
merci pour votre aide
Re: condensateur de demarage avec relais
Posté : mar. 21 févr. 2012 11:36
par Invité
Re: condensateur de demarage avec relais
Posté : mar. 21 févr. 2012 14:19
par Labobine
re,
Votre moteur est bien à 2 condensateurs mais comme il sont en parallèle pour atteindre la valeur de 80µf cela revient à 1. Les moteurs à double condensateur ont un condensateur de démarrage et un condensateur permanent.
Pourquoi 2 condensateurs : pour que cela rentre dans la boite à bornes.
Sur quelle machine vous avez monté ce moteur ? car ce n'est peut être pas la peine d'essayer d'obtenir un meilleur démarrage pour un moteur monophasé qui ne peut peut être pas en donner plus.
A mon avis personnel j'aurais fait un essai en branchant un condensateur de démarrage provisoirement avec un poussoir.
Re: condensateur de demarage avec relais
Posté : mar. 21 févr. 2012 23:13
par Invité
merci pour votre reponse je l'ai monté sur un compresseur bi cylindre
Re: Condensateur de démarrage avec relais
Posté : mer. 22 févr. 2012 09:43
par Labobine
Bonjour,
Je comprends mieux maintenant la panne et si peu que vous ayez l'huile froide, une petite fuite au clapet anti-retour ou un mauvais fonctionnement du clapet à vide le moteur ne démarre plus.
J'ai été un peu modeste sur le condensateur de démarrage il faut au minimum un 200µf et 250 ne serait pas de trop et commmandé par un relai, soit un relai temporisé soit un relai klixon type 2cr4-258
Re: Condensateur de démarrage avec relais
Posté : mer. 22 févr. 2012 10:31
par Labobine
re,
Voilà le schéma à adpoter pour ajouter un condensateur de démarrage avec relai klixon à votre moteur .

Re: Condensateur de démarrage avec relais
Posté : mer. 22 févr. 2012 11:04
par cm53
michel50 a écrit :
bonjours a tous
j'ai un moteur mono 3 kw 2850t/m
et je voudrais le bousté au demarage
donc j'ai penser a un condo de demarrage avec relais
vu que je n'ai pas de relais centrifuge sur le moteur
mais dur condensateur .net que des 80 uf cela suffira t'il ?
quelle puissance me faudrait il pour le condensateur de demarage
et si je monte un KLIXON quelle modele me conseillé vous pour mon moteur
merci pour vos reponse
bonjour
vérifier vos condensateur celui de droite est déformé donc peut ètre hs , sinon la solution de m labobine est la meilleur solution.
bonne journée.
Re: Condensateur de démarrage avec relais
Posté : jeu. 23 févr. 2012 10:51
par Invité
merci beaucoup pour votre aide labobine