protection le ParaFoudre par un disjoncteur 2A ?

Posté : ven. 10 févr. 2012 17:23
par Invité
Bonjour,
J'ai installe un ParaFoudre M.G. PF'clic ref 16614.
cad juste apres la sortie du DB-edf, j'ai en // ET mon ParaFoudre ET l'ID-63A-type_A.

Est-il necessaire / indispensable (ou non), d'avoir une protection du ParaFoudre par un disjoncteur 2A ?

MERCI

Re: protection le ParaFoudre par un disjoncteur 2A ?

Posté : ven. 10 févr. 2012 18:10
par pericles
bonjour,
non, car ce parafoudre a un dispositif de déconnexion intégré (disjoncteur)

voir parafoudre PF clic référence 16614
http://www.schneider-electric.fr/docume ... 8FP041.pdf
lien e-book page F41
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... e&page=F41

cordialement

Re: protection le ParaFoudre par un disjoncteur 2A ?

Posté : sam. 11 févr. 2012 11:10
par Invité
Bonjour,

Merci beaucoup, j'ai [encore] appris quelque chose.

Je me posais la question, car ça m'arrive d'entendre ce conseil (protection ParaFoudre avec un disj. 2A).
peut-être ça concerne d'autres modèles ?

cdlt

Re: protection le ParaFoudre par un disjoncteur 2A ?

Posté : sam. 11 févr. 2012 13:19
par Invité
bonjour

Non bien au contraire jamais de disj 2a car si par erreur il se trouvait coupé vous n'auriez plus de protection contre la foudre.
A+

Re: protection le ParaFoudre par un disjoncteur 2A ?

Posté : sam. 11 févr. 2012 13:58
par RFco
bonjour





la protection est mise pour le déconnecter s'il n'a pas de systeme interne approprié


@+

Re: protection le ParaFoudre par un disjoncteur 2A ?

Posté : mer. 26 déc. 2012 22:05
par nonolost
Bonsoir,

Je reviens sur le sujet.
Je vois régulièrement des parafoudres dans les bâtiments que je contrôle.
Cependant, je ne m'explique pas le choix des protections mises en place sur ces derniers.
Par exemple: aujourd'hui, j'ai vu un parafoudre (tri+N) protégé par 4 coupe-circuits unipolaires dans lesquels étaient placés des fusibles gG25A (conducteurs 16mm souples).
La protection est-elle vraiment utile afin de pouvoir déconnecter le parafoudre ou sert-elle précisément à quelque chose ?
Je serai tenté de dire qu'elle sert également, à éliminer un court-circuit qui pourrait apparaître aux bornes du parafoudre (!?)

A souligner que le coupe-circuit n'était pas à coupure omnipolaire et il y avait 4 coupe-circuits unipolaires (dont le neutre, et de surcroit protégé par un fusible) ... Régime TT...
Néanmoins, je ne trouve pas cela dérangeant d'avoir 4 coupe-circuits indépendants les uns des autres (pour ce cas précis, j'entends bien).

Merci,

Re: protection le ParaFoudre par un disjoncteur 2A ?

Posté : mer. 26 déc. 2012 22:57
par Invité
bonsoir,
Les fusibles sont là il est clair pour l elimination d'un CC eventuel sur destruction cartouche.