Page 1 sur 1

capacite condensateur permanent

Posté : mar. 7 févr. 2012 15:32
par Invité
bonjours
je possede un moteur mono en 220v de 1500w il manque le condensateur permanent
avec la calculette j'ai trouver pour le tri phase 97 micro F si je me suis pas trompé.
si je met un condo plus faible le moteur aura du mal a demarer je pense et
je voudrai savoir si il y a un risque pour le moteur si je met un condo plus puissant , j'en possede un de 150micro F sous 400v
merci d'avance
cordialement

Re: capacite condensateur permanent

Posté : mar. 7 févr. 2012 21:22
par Labobine
Bonsoir,
Je ne sais pas avec quelle calculette vous avait fait mais il n'existe aucune calculette ni aucune abaque pour moteurs monophasés. Ne pas confondre avec un moteur triphasé pour marcher en monophasé avec un condensateur.
Ce qu'il faut savoir aussi c'est quel type de condensateur votre moteur a besoin cela peut être un démarrage comme un permanent.
Si par exemple vous mettez un démarrage à la place d'un permanent et donc qu'il n'y ait pas de coupleur ou de relai, votre moteur démarrera ensuite le condensateur explosera.
Si vous mettez un permanent au lieu de démarrage le moteur ne démarrera pas.
Pour le savoir il faut regarder la plaque signalétique du moteur où une marque qui se respecte mets toujours la valeur et la tension du condensateur.

Re: capacite condensateur permanent

Posté : lun. 13 févr. 2012 10:22
par Invité
bonjour
oui j'ai bien compris ce que vous me dite
je vais bien mettre un condo permanent a la place du condo permanent (je suis sur de ça) manquant ( pas de plaque sur le moteur).
je voudrai simplement savoir si il y un risque a mettre un condo plus gros que de nécessaire.
Pour essayer de voir le condo qu'il faudrait j'ai bien utilise la calculette pour le tri je sais bien que c'est pas fait pour mon cas.
merci encore

Re: capacite condensateur permanent

Posté : lun. 13 févr. 2012 11:07
par Labobine
Bonjour,
Le problème avec les moteurs monos c'est que chaque ingénieur qui conçoit le moteur calcule "son condensateur" et donc pour votre moteur de 1500w la valeur peut aller de 40 à 60µf.
Si vous mettez moins vous allez perdre du couple au démarrage et en puissance, si vous mettez trop fort vous risquez de griller (à la longue) l'enroulement auxiliaire.
La seule façon de déterminer la valeur du condensateur d'origine est la manipulation détaillée dans cette page.

Re: capacite condensateur permanent

Posté : mar. 14 févr. 2012 15:36
par Invité
bonjours
merci encore a vous je vais essayer avec un condo de 40µf pour voir le couple de démarrage apres j’augmenterai un peu la valeur si le moteur démarre mal
merci encore