coupure d'urgence : accessibilité

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Invité

coupure d'urgence : accessibilité

Message par Invité »

Bonjour,
dans mon installation : un bon mètre après le DB-edf-500mA, un ID-63A-30mA-type_A "monte" la garde à l'entrée du tableau.
comme le DB est beaucoup moins accessible (non, la norme n'est pas trop respectée, je le sais)
par contre, l'accès à ID est très bien dégagé,

Ma question : dans mon cas, ID joue le rôle de la coupure d'urgence.
c'est "acceptable" vis-à-vis des normes ?

merci
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: coupure d'urgence : accessibilité

Message par Didier62 »

bonjour ,
oui si vous avez un seul ID général dans le tableau ,il peut faire office de coupure d'urgence.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3546
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: coupure d'urgence : accessibilité

Message par Carminas »

A condition qu'il soit placé entre 0m90 et 1m80 (ce qui doit être le cas si vous avez fait un tableau dans les normes)

Mettre un repérage qui le mets bien en évidence.

@+
Carminas
Invité

Re: coupure d'urgence : accessibilité

Message par Invité »

Bonjour
un GRAND merci à vous tous!
oui pour les 2 remarques : l'unique ID dans un tableau placé à hauteur de 170 cm!
cdlt
Invité

Re: coupure d'urgence : accessibilité

Message par Invité »

bonjour,
cheminement : DB-edf , [ ID-63A en // ParaFoudre ] , Délesteur , puis tout le reste suit derrière.
cdlt
Invité

Re: coupure d'urgence : accessibilité

Message par Invité »

Bonjour,
pour moi, le sujet peut être "fermé".
faites-moi savoir si c'était à moi de le faire ?

Merci
Modifié en dernier par Max78 le dim. 5 févr. 2012 13:55, modifié 2 fois.