Bonjour,
Je viens de décabler mon moteur, qui était en monophasé ( pour une mortaiseuse), pensant pouvoir le passer en triphasé
Apercevant, 6 fils venant à l'intérieur de la boite de connexion du moteur avec des repérages , jai cru que c'était un moteur triphasé cablé en monophasé avec condo.
or les 6fils sont repérés
Z1-Z2 ==> marron 31 ohms
U1-U2 ==> Noir 10 Ohms
11-12==> vert 0 Ohm
donc ce n'est pas un triphasé comment le recabler pour qu'il fonctionne en monophasé comme avant....sachant que j'ai le condo
Par avance merci
cablage moteur asynchrone
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: cablage moteur asynchrone
Bonsoir,
C'est bien un moteur monophasé.
Reste à savoir si c'est un monophasé à condensateur permanent ou à condensateur de démarrage car 11 et 12 peut être aussi bien les fils d'un coupleur centrifuge ou d'une protection, c'est pour cela qu'il faudrait voir la plaque signalétique si elle détaille les caractéristiques du condensateur (permanent ou démarrage ?) ou regardez le condensateur que vous avez quelque part et il doit y être inscrit quelque chose dessus.
C'est bien un moteur monophasé.
Reste à savoir si c'est un monophasé à condensateur permanent ou à condensateur de démarrage car 11 et 12 peut être aussi bien les fils d'un coupleur centrifuge ou d'une protection, c'est pour cela qu'il faudrait voir la plaque signalétique si elle détaille les caractéristiques du condensateur (permanent ou démarrage ?) ou regardez le condensateur que vous avez quelque part et il doit y être inscrit quelque chose dessus.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
-
Invité
Re: cablage moteur asynchrone
Bonjour,
Pb de Pc d'où ma réponse tardive
Sur la plaque
CB 10 microF 400 VDB
Sur le condensateur
MAB MKP 10/385
MKP 10 microF +/- 10%b
450 V DB HPF/NT
450 V DB HPF/QV
450 V HPF/PU
AB 25% ED SD 25h
plus des symboles
Merci
PS: les fils repérés 11-12 font penser à un contact normalement fermé
Pb de Pc d'où ma réponse tardive
Sur la plaque
CB 10 microF 400 VDB
Sur le condensateur
MAB MKP 10/385
MKP 10 microF +/- 10%b
450 V DB HPF/NT
450 V DB HPF/QV
450 V HPF/PU
AB 25% ED SD 25h
plus des symboles
Merci
PS: les fils repérés 11-12 font penser à un contact normalement fermé
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: cablage moteur asynchrone
Bonjour,
11/12 est bien un contact NF et il n'y a pas de coupleur donc c'est une protection thermique qu'il faut mettre ou pas en série avec un fil du secteur.
En tout cas voilà le branchement:
Le secteur est branché à U1 et U2
Le condensateur est branché à U1 et Z1 et Z2 est branché ensemble avec U2
Pour faire tourner le moteur dans l'autre sens :
Le secteur est branché à U1 et U2
Le condensateur est branché à U2 et Z1 et Z2 est branché ensemble avec U1
11/12 est bien un contact NF et il n'y a pas de coupleur donc c'est une protection thermique qu'il faut mettre ou pas en série avec un fil du secteur.
En tout cas voilà le branchement:
Le secteur est branché à U1 et U2
Le condensateur est branché à U1 et Z1 et Z2 est branché ensemble avec U2
Pour faire tourner le moteur dans l'autre sens :
Le secteur est branché à U1 et U2
Le condensateur est branché à U2 et Z1 et Z2 est branché ensemble avec U1
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
-
Invité
Re: cablage moteur asynchrone
Bonjour,
Merci de votre intervention
Je vous tiendrais au "courant" dès que j'aurais tout remis en place.
Bon week end
Merci de votre intervention
Je vous tiendrais au "courant" dès que j'aurais tout remis en place.
Bon week end
-
Invité
Re: cablage moteur asynchrone
Bonsoir,
Le moteur fonctonne correctement
mais evidemment pas dans le bon sens lors du premier cablâge
....... Là il fonctionne dans le bon sens....
Merci encore
Le moteur fonctonne correctement
Merci encore
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités