quel régime de neutre suivre
Posté : mer. 25 janv. 2012 16:42
j'ai un groupe électrogène de 250KVA/180kw 400V-3P+N régime TN.
ce groupe électrogène va alimeter une armoire équipée d'un disjoncteur principale avec différentiel de 630A 3P+N (disjoncteur surdimentionné, un disjoncteur 400A est suffisant). cette armoire suit un régime de neutre TT.
première question : j'ai pries comme câble d'alimentaion entre GE et tableau 2X(3X95+50) pour un ampérage de 400A. est ce que c'est un bon choix ?
deuxième question : pour le régime de neutre sur le schèma du client il veut un TNC or, le disjoncteur d'arrivée est un 3P+N donc si on fait le TNC ça sera un 3P+PEN. donc à un moindre défaut le disjoncteur coupe donc le PEN sera coupé.
est ce que c'est possible et qu'est ce que je dois faire dans ce cas ?
merci d'avance pour votre réponse