Bonjour,
Peux t'on à partir d'un blocs de secours faire un repiquage pour alimenter deux autres blocs d'éclairage.
Merci pour vos réponses
Cordialement.

Re: éclairage de secours

Posté : mer. 25 janv. 2012 11:11
par GAS
Bonjour,
Sans plus d'information sur la nature de votre installation, si l'on observe l'article EL15 du Règlement de Sécurité, l'installation alimentant l'éclairage de sécurité doit être subdivisée en plusieurs circuits au départ d'un tableau de protection.
A cet effet, l'éclairage d'ambiance de chaque local ainsi que l'éclairage d'évacuation de chaque dégagement d'une longueur supérieure à 15 m doivent être réalisés en utilisant chacun au moins deux circuits distincts suivant des trajets aussi différents que possible. En cas de défaillance de l'un des deux circuits, l’éclairement doit rester suffisant. Il convient donc de ne pas raccorder 2 foyers lumineux proches sur le même circuit.

Re: éclairage de secours

Posté : mer. 25 janv. 2012 13:31
par pericles
Bonjour à tous,
s'il s'agit de bloc autonome, le repiquage est admis si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies
- les bornes sont prévues pour le repiquage
- et leur intensité nominale est > au dispositif de protection de la ligne sur laquelle ils sont raccordés

voir le mémo pour information http://www.casimages.com/f.php?f=120125123758281916.pdf