Page 1 sur 2
passage de gaine dans une chaufferie
Posté : mar. 30 sept. 2008 21:16
par pie
Bonjour,
peut on traverser une chaufferie fuel (cuve + chaudière) avec une gaine IRO qui descend d'un étage supérieur le long d'un conduit de cheminée et y a t il une distance à respecter par rapport à ce conduit ?
Merci.
Re: passage de gaine dans une chaufferie
Posté : mer. 1 oct. 2008 09:08
par GAS
Bonjour,
L'article 528.2.1 de la NFC 15-100 stipule qu'au voisinage des conduits de fumée "les canalisations électriques ne doivent pas risquer de ce fait d'être portées à une température nuisible et par suite être tenues à une distance suffisante ou être séparées de ces conduits par un écran calorifuge".

Re: passage de gaine dans une chaufferie
Posté : mer. 1 oct. 2008 10:08
par pie
Merci ,
a priori pas de problème puisque le gaine est à 20cm du conduit, mais reste le pb de la chaufferie. Il ne devrait pas y avoir de pb puisqu'il n'y a aucun relais de cette gaine dans la pièce, elle ne fait que transiter, mais la norme n'est pas très claire sur ce point.
Re: passage de gaine dans une chaufferie
Posté : jeu. 2 oct. 2008 09:31
par GAS
Bonjour,
pie a écrit :Il ne devrait pas y avoir de pb puisqu'il n'y a aucun relais de cette gaine dans la pièce, elle ne fait que transiter, mais la norme n'est pas très claire sur ce point.
Si votre chaufferie concerne de l'habitat, il n'y a aucune contre-indication à ce que cette canalisation transite par ce local. Dans le cas d'un ERP, la chaufferie est considérée comme un local à risque d'incendie et dans ce cas votre canalisation ne doit pas la traverser.

Re: passage de gaine dans une chaufferie
Posté : jeu. 2 oct. 2008 21:08
par pie
Bonsoir,
Merci de votre réponse, cela m'évite beaucoup de tracas. Par contre, pour ma culture que signifie EPR.
Cordialement
Re: passage de gaine dans une chaufferie
Posté : jeu. 2 oct. 2008 22:47
par artelec24
pie a écrit :Par contre, pour ma culture que signifie EPR.
Cordialement
EPR, de l'anglais European Pressurized Reactor, rebaptisé aussi US-EPR pour Evolutionnary Power Reactor aux États-Unis
ou sinon ERP c'est établissement recevant du public
Re: passage de gaine dans une chaufferie
Posté : jeu. 2 oct. 2008 23:40
par RFco
GAS a écrit :Bonjour,
pie a écrit :Il ne devrait pas y avoir de pb puisqu'il n'y a aucun relais de cette gaine dans la pièce, elle ne fait que transiter, mais la norme n'est pas très claire sur ce point.
Si votre chaufferie concerne de l'habitat, il n'y a aucune contre-indication à ce que cette canalisation transite par ce local. Dans le cas d'un ERP, la chaufferie est considérée comme un local à risque d'incendie et dans ce cas votre canalisation ne doit pas la traverser.

Bonsoir,
D'autant plus si il y a un coffret de coupure en dehors...
@+
Re: passage de gaine dans une chaufferie
Posté : ven. 3 oct. 2008 14:56
par Blade3655
J'en profite pour poser cette question qui est un vécu, n'est il pas possible de passer le câble en CR1 ?
En effet un Bureau de contrôle nous avais refuser un câble passant dans un local "à risque" , étant donné qu'il été passé, on a coupé le câble de part et d'autre de la pièce pour retirer la portion en CR1 et fait des boîtes a chaque extrémité. Cette solution lui avait convenu... bien que personnellement je trouve çà bâclé...
Re: passage de gaine dans une chaufferie
Posté : ven. 3 oct. 2008 18:10
par RFco
Je répètes,
si il y obligation de pose d'un coffret de coupure des alims électriques, ce n'est pas un câble CR1 qui sera autorisé sauf si coupé par le coffret...
@+
Re: passage de gaine dans une chaufferie
Posté : ven. 3 oct. 2008 20:44
par artelec24
ce sujet m'interresse particulierement donc je vais rebondir dessus.
Dans ma commune il y a une petite école maternelle ou sont mes enfants.
Donc nous avons une chaufferie coller a la cantine, la chaufferie est avec un plafond bois , tout petit exigus, aucune porte isole au feu, ect ect, dans ce meme petit local se trouvent le tableau d'alim général de la cantine.
La chaudiere fonctionne au fuel si mes souvenir sont bon elle fait 38KW.
J'ai recement alerter un conseiller qui me demander mon avis quand a ce local,
je lui ai sortit quelque normes vu que la puissance depasse les 30KW, le local aurait du etre avec un plafond inifugé , pareil pour les parois et porte avec barre antipanique, je n'ai pas penser a ce tableau général tellement l'aspect de cette chaufferie avec plafond en lambris m'avait choquer.
Bref quelles sont les normes a ce sujet (tableau électrique), accessibilité, protection au feu, ect ect ?
Merci de votre aide, car je suis bien gentils mais je ne compte pas laisser les elus faire n'importe quoi trop longtemp vu que mes enfants sont dans cette ecole.
Pour info l'apave n'est jamais passer d'apres mes sources dans cet établissement, on se demanderas pas pourquoi
