Bonjour à tous;
Quel est la différence entre un condo de démarrage et permanent?
Avez vous un tableau explicatif avec les puisances moteurs en tri et mono et leurs valeurs en condo?merci à l'avance.
AMICALEMENT

Re: condensateurs

Posté : lun. 16 janv. 2012 11:36
par Labobine
Bonjour,
L'appellation des condensateur est assez explicite :
-Le condensateur de démarrage ne sert qu'au démarrage
-Le condensateur permanent peut rester tout le temps en service.
La constitution des condensateurs n'est pas du tout la même à telle enseigne que si vous laissez un condensateur de démarrage trop longtemps sous tension il explose. On peut en déduire qu'il y a danger de remplacer un condensateur permanent par un condensateur de démarrage, alors que dans l'inverse il n'y a aucun risque sauf que le moteur risque de ne pas démarrer correctement.
Il n'y a aucun tableau explicatif pour l'attribution des condensateurs aussi bien en monophasé qu'en triphasé car la plage de capacité est très peu précise, ceci tient à la différence de fabrication et de calculs des moteurs entre chaque ingénieur qui a conçu le moteur.