J'ai un schéma de cablage pour un plancher électrique puissance supérieure à 2200W, il préconise un disjoncteur 16A départ en 2.5² mais en même temps il y a un repiquage pour alimenter un thermostat est-ce que ce repiquage doit être fait en 2.5² ou bien en 1.5²
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Re: cablage plancher chauffant électrique
Posté : jeu. 12 janv. 2012 09:29
par RFco
salut
en 2,5mm² si la puissance passe par le thermostat
@+
Re: cablage plancher chauffant électrique
Posté : jeu. 12 janv. 2012 12:59
par degégé
Bonjour,
Et si je fais ce repiquage pour alimenter le thermostat celui-ci devra être en 1.5² est-ce bon?
Merci
Re: cablage plancher chauffant électrique
Posté : jeu. 12 janv. 2012 13:28
par GAS
Bonjour,
Les circuit gestionnaires d'énergie comme les circuits d'asservissement tarifaire peuvent être alimentés en 1,5 mais doivent être protégés sur une protection dédiée 2A (tableau 771F NFC 15-100).
Le circuit de puissance commuté passe soit par un contacteur approprié soit, si le thermostat l'y autorise, par le contact N.O. de ce dernier.
Ce circuit doit alors posséder la même section que celle alimentant la charge qu'il commande, donc en ce qui vous concerne 2,5 mm2.