Réalisation d'une bonne terre

Message par nicolas17 »

Bonsoir à tous, je vais prochainement installer un terre. Un souci concernant mon terrain, il y a dix centimètres de terre et le reste est de la craie calcaire. Un électritien m'a dit que j'aurais du passer plusieurs cables cuivre en fond de fouille, ce que je n'ai pas fait. J'ai lu plusieurs articles et comparé plusieurs solutions, quelqu'un peut il conseiller. J'ai déjà voulu enfoncer un piquet de terre mais il n'y a que la moitié qui s'enfonce, le terrain est beaucoup trop dur. Merci et bonne soirée.
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1609
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Réalisation d'une bonne terre

Message par VE Pp »

Bonsoir,
Pour ce genre de terrain, la seule solution c'est de réaliser plus de tranchées avec toujours plus de câblette de terre. Si vos piquets ne peuvent pas être planté verticalement, vous pouvez les incliner. il existe aussi des accessoires, vous pouvez voir sur ce catalogue, déjà proposé dans le forum. http://www.forsond.com/pdf/FORSOND_04_05.pdf