probleme fermeture portail

Posté : lun. 29 sept. 2008 17:21
par franck
bosoir a tous!!!!
suite a une insallation de motorisation d'un portail a ventaux il ya plus d'un an j'ai un souci sur une panne.
En effet le portail ne se referme plus apres ouverture .Qu'en pensez vous?
fiche technique:motorisation came FERNI CARTE ZA4 ALIMENTE 220V
BIzARRE C UN PRODUIT QUE J'INSTALLE SOUVENT ET JAMAIS DE SOUCI!!!
EN COUPANT LE DISJONCTEUR LA MOTORISATION REPREND SON CYCLE NORMAL.

Re: probleme fermeture portail

Posté : lun. 29 sept. 2008 20:31
par Max78
Bonsoir,

Avez vous un schéma sous le coude ?
J'imagine que ce portail est géré par une carte electronique et non par une bonne vieille armoire tout plein de relais ?
Il y a généralement 1 panne qui presentent ces "symptomes":

Le relais temporisé ou la temporisation de fermeture du portail est déreglé (ceci dit, elle se deregle pas toute seule) ou HS.
franck a écrit :EN COUPANT LE DISJONCTEUR LA MOTORISATION REPREND SON CYCLE NORMAL.
C'est à dire ? Lorsque le portail est ouvert, et que vous disjonctez et remettez la sauce, le portail se referme ?

Si c'est bien cela, il y a fort à parier que la tempo soit HS donc:

1°) Soit c'est une armoire avec des relais et dans ce cas, verifiez le relais temporisé.
2°) C'est une carte electronique, et là, essayer voir sur la notice si l'on vous donne pas une astuce.

Autre question, le moteur continue t'il à tourner une fois le portail ouvert au maximum ?

Dans l'attente d'une réponse de votre part,
Cordialement,
Max

Re: probleme fermeture portail

Posté : lun. 29 sept. 2008 20:47
par franck
bonsoir max
comme vous l'avait souligne c'est effectivement une carte elctronique et en coupant la sauce et en la remetant le portail se referme et le moteur ne tourne pas quand le portail reste ouvert.Mais par contre quand il et ouvert on dirai qu'il veut se referme mais il s'arrete il donne comme un mini acout.
en tout cas merci du conseil et si vous aver des solution je suis preneur
cordialement votre ami franck

Re: probleme fermeture portail

Posté : lun. 29 sept. 2008 21:33
par artelec24
bonsoir,

perso moi a votre place, je demanderai a mon fournisseur le pret d'une carte ZA4 , générallement les fournisseurs ne sont pas trop embétant avec ca.Ainsi vous saurez si cela vient de la carte ou autre choses

et puis s'embeter a faire des réparation sur une carte a 110 euros en changeant que la tempo je pense que ca vaut pas le cout.

Re: probleme fermeture portail

Posté : lun. 29 sept. 2008 21:53
par capitainfred
Bonsoir,

Pour avoir eu un problème similaire, avez vous des cellules de détection de part et d'autre du portail ?
Le simple fait de nettoyer les cellules avait rendu la vie à mon automatisme...

Re: probleme fermeture portail

Posté : mar. 30 sept. 2008 00:50
par Max78
Bonjour maintenant, (il se fait tard lol)
capitainfred a écrit :Pour avoir eu un problème similaire, avez vous des cellules de détection de part et d'autre du portail ?
Le simple fait de nettoyer les cellules avait rendu la vie à mon automatisme...
J'ai écarté cette possibilité car, logiquement, sur un portail, ces cellules servent de cellules de sécurité. Hors, si c'est bien cela, le portail ne devrait pas se refermer quand il remet le jus vu que pour lui, il y a une voiture si les cellules etaient sales. D'après ce que j'ai pu voir, même dans un cycle d'initialisation (retour à la position fermée dans notre cas) la carte tient compte des sécurités.

Maintenant, je pense qu'il y a un détail important communiqué par notre cher franck, c'est le fait que le portail veuille se refermer et fasse des accouts ...
Donc, personnellement, je pencherais plus pour un manque d'energie délivré par la carte lors de la fermeture. Peut être avez-vous un afficheur ou des jumpers sur la carte electronique qui vous permette de choisir la courbe d'acceleration, l'intensité maximum délivré ou autres du même acabit ?

Si ce n'est pas le cas, je suivrais le même avis que artelec24, essayez de voir avec une autre carte.

Petite chose bête qui peut arriver aussi, quelque chose qui empeche le moteur de tourner .. Genre une grosse branche ou autres suffit parfois, j'imagine que vous avez déjà regardé cela, mais mieux vaut le dire au cas ou ... :-D

Cordialement,
Max

Re: probleme fermeture portail

Posté : mar. 30 sept. 2008 07:19
par VE Pp
Bonjour,

Vous pouvez permuter les deux vérins, cela permettra de vous assurer que c'est la carte électronique qui est en défaut.

Re: probleme fermeture portail

Posté : mar. 30 sept. 2008 09:45
par franck
apres un bon nettoyage au soufflet sur l'armoire de commande et les cellule tous semble etre redevenu normal
je vous tiens au courant d'un eventuel changement
cordialement

Re: probleme fermeture portail

Posté : mar. 30 sept. 2008 10:49
par capitainfred
Max78 a écrit :Bonjour maintenant, (il se fait tard lol)
capitainfred a écrit :Pour avoir eu un problème similaire, avez vous des cellules de détection de part et d'autre du portail ?
Le simple fait de nettoyer les cellules avait rendu la vie à mon automatisme...
J'ai écarté cette possibilité car, logiquement, sur un portail, ces cellules servent de cellules de sécurité. Hors, si c'est bien cela, le portail ne devrait pas se refermer quand il remet le jus vu que pour lui, il y a une voiture si les cellules etaient sales.

Max
Ben mon idée était pas si stupide finalement .... [thinking]

Re: probleme fermeture portail

Posté : mar. 30 sept. 2008 16:56
par Max78
Bonjour,

Oui c'est étrange, il faudrait voir le portail en vrai, mais il y a quelque chose qui m'échappe là :(

Cordialement,
Max