chauffe-eau solaire
Posté : jeu. 29 déc. 2011 06:29
par fabrice57200
Bonjour, j'ai un chauffe-eau solaire qui est aussi alimenté sur le réseau éléctrique en cas d'insufisance de solail. Cela doit-il être une ligne specialisée? Mon chauffagiste m'a dit d'utiliser un disjoncteur courbe C 16A avec des fils de 2,5². N'y a-t-il pas un problème avec les matériel?
Re: chauffe-eau solaire
Posté : mar. 3 janv. 2012 23:04
par Invité
Bonsoir,
Il faudrait peut être nous donner les caractéristiques de ton chauffe eau solaire (puissance et courant nominale ainsi que le type de fonctionnement (mono/tri, résistances instantanées, type de classe (I ou II) .
De tête un chauffe eau solaire d'une capacité de 300 litres consomme entre 2000 et 3000 watts soit un courant max de 15A (on arrondie); Pour la section du 2,5mm2 Cuivre devrait être bon mais il faudrait donner la distance entre ton ballon d'eau chaude et ton disjoncteur il faut prendre en compte les chutes de tension.
Cordialement,