Page 1 sur 1

moteur 380 en 220

Posté : mar. 27 déc. 2011 17:57
par Invité
SALUT LA BOBINE
comment calculer la capacite d'un condensateur pour un moteur pilote pour un rotophaseur
quel est la puissance d'un autotransformateur pour utilisation d'un moteur 20kw
est ceque en utilise 220v normal de mon atelier pour l'alimentation d'un rotophaseur et quel est le calibre du disjoncteur pour moteur 20kw
rq ; l'alimentation du moteur est un rotophaseur
merci

Re: moteur 380 en 220

Posté : mar. 27 déc. 2011 20:40
par Labobine
Bonsoir,
Là on rentre dans l'irréel avec une telle puissance et je préfère me taire plutôt que de dire une bétise.
Par contre j'aimerai bien connaître votre "rotophaseur".

Re: moteur 380 en 220

Posté : mer. 28 déc. 2011 22:10
par Invité
MERCI LA BOBINE
UN ROTOPHASEUR EST UN CONVERTISSEUR DE PHASE PAR UN MOTEUR PILOTE

Re: moteur 380 en 220

Posté : mer. 28 déc. 2011 22:15
par Invité
SALUT
EST CE QUE LA PUISSANCE DU TRANSFORMATEUR BIPHASÉ EST RELIER PAR LA PUISSANCE DU MOTEUR ET MEME QUESTION POUR LE CALIBRE DU DISJONCTEUR

Re: moteur 380 en 220

Posté : jeu. 29 déc. 2011 11:49
par Candela
Bonjour,
En complément des propos de Labobine concernant le moteur pilote, je vais vous parler de votre contrat d'abonnement.
Ce que vous demandez est tout simplement impossible, car vous ne pourrez pas obtenir d'abonnement monophasé permettant d'alimenter un moteur de 20 kW (limite actuelle 12 kVA-60A). N'oubliez pas que 20 kW est la puissance sur l'arbre, pas la puissance électrique nécessaire.
De' plus,en tarif bleu, la C 15-100 (559.6.1 et tableau 55A) limite le courant de démarrage à 45 A, c'est à dire même pas le courant nominal de votre moteur.
Il vous faut impérativement un comptage triphasé, et vous devrez limiter votre courant de démarrage à 125 A si vous êtes en réseau aérien, et 250 si c'est en souterrain.
Il faudra envisager l'emploi d'un démarreur...
Cordialement

Re: moteur 380 en 220

Posté : sam. 31 déc. 2011 13:52
par Invité
MERCI CANDELLA

MON BUT DE FABRIQUER UN CONVERTISSEUR DE PHASE AVEC MOTEUR PILOTE MAIS VOTRE SHEMA SE TROUVE DANS VOTRE SITE ELLE NOUS DONNE 220V TRIPHASE JE PREFERE 380 V TRIPHASE . J'ai une idee pour utiliser un transformateur biphase mais je n'EST PAS U LA SOLUTION COMMENT TROUVER LA PUISSANCE DU TRANSFORMATEUR
ET EST CE QUE CE MONOPHASE QUI VA ENTRER DANS LE TRANSFORMATEUR EST LUI MEME QU'ONT L'utilise DANS LES BATIMENT MAX 20 A
MEME QUESTION POUR LA SOLUTION D'AUTOTRANSFORMATEUR POUR L'utiliser APRER LE MOTEUR PILOTE OU NON EST COMMENT CALCULER SA PUISSANCE
MERCI A TOUT