Page 1 sur 1
Disjoncteur de branchement ERDF
Posté : jeu. 22 déc. 2011 16:57
par Invité
Bonsoir.Quel est le seuil de déclenchement magnétique d'un disjoncteur de branchement erdf par rapport au démarrage de moteur
Cordialement
Re: Disjoncteur de branchement ERDF
Posté : jeu. 22 déc. 2011 18:04
par pericles
bonjour,
Par conception le disjoncteur a les caractéristiques suivantes:
- Tenue au déclenchement pour une valeur de courant égale à 1,1 I nominal
- Déclenche entre 2 et 900 S pour une valeur de courant égale à 1,4 I nominal
- Déclenche en instantané pour une valeur de courant supérieure à 25 I nominal
voir page 5 disjoncteur de branchement
http://www.casimages.com/f.php?f=111222050731958609.pdf
voir les courbes constructeur
Fiche technique : F00136FR/00
http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... 6FR-00.pdf
Puissance maxi de moteurs installés chez un abonné BT (I < 60 A en triphasé ou 45 A en monophasé)
voir page A42 format pdf
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... dAP042.pdf
page A42 du e-book
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... e&page=A42
cordialement
Re: Disjoncteur de branchement ERDF
Posté : ven. 23 déc. 2011 12:43
par Invité
Merci pour les renseignements