110 volts entre phase et terre

Posté : lun. 19 déc. 2011 23:31
par ferragut
Bonjour je viens de faire un contrôle sur une installation et je trouve 110 volts entre phase et terre .Après recherche il y avait une coupure du fil de terre et maintenant j'ai 230 volts entre phase et terre.
Qui peux m'expliquer le phénomène du 110 volts ? merci

Re: 110 volts entre phase et terre

Posté : mar. 20 déc. 2011 15:29
par Candela
Bonjour,
Oh, ce n'est pas très compliqué! Un fil non relié à la terre fait une belle antenne, un peu de courant induit, quelques toutes petites fuites à la terre et là-dessus une mesure faite avec un multimètre électronique (résistance interne 10 M [z_homs] , je me trompe?) et vous mesurez à peu près n'importe quoi. Donc rien de bien inquiétant tant que ce fil n'est pas connecté à la terre.
Cordialement