Posté : sam. 27 sept. 2008 13:05
par renards13
bonjour a tous
la normes impose de retirer le câblage électrique des interrupteurs de l encadrement des portes métalliques
mais une simple mise a la terre par câble unifilaire fixer sur le montant avec une vis est il autoriser
merci
Re: terre sur encadrement de porte
Posté : sam. 27 sept. 2008 13:11
par ludoelec
oui cest autoriser
tu met un fil en 1,5 mm et tu le fixe sur lhuisserie
moi pour question esthetique je le fixe dans lencadrement de la serrure de lhuisserie , ca se voit pas
per contre cela conserne que les pieces humides
cdlt
Re: terre sur encadrement de porte
Posté : sam. 27 sept. 2008 14:32
par capitainfred
Un fil en 1.5mm2 ?
Êtes vous bien sur ?
Est ce la section maxi des conducteurs se trouvant dans la pièce ?
La section des conducteurs de terre de Lel, n'est il pas fixée à du 2.5mm2 ?
Voir
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=8848 SVP
aussi
http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=10554
http://download.hager.com/fr/guide_tech ... t_2008.pdf A LIRE PAGE 12.....
Voilà.... Bon Week end
Re: terre sur encadrement de porte
Posté : sam. 27 sept. 2008 17:52
par RFco
Hello,
CaptainFred a raison, pas de 1,5, au moins du 2,5mm²
@+
Re: terre sur encadrement de porte
Posté : sam. 27 sept. 2008 18:37
par Bitec
Bonjour,
renards13 a écrit :
la normes impose de retirer le câblage électrique des interrupteurs de l encadrement des portes métalliques
mais une simple mise a la terre par câble unifilaire fixer sur le montant avec une vis est il autoriser
merci
Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, mais si un appareillage est encastré dans un profilé métallique sans être fermé dans un boîtier d'encastrement il me paraît évident que le profilé (ou l'huisserie) soit de façon sytématique rélié au circuit de terre par conducteur de 2,5mm² minimum effectivement, mais qu'il s'agisse d'un local humide ou non de même que si la canalisation électrique n'est pas de classe II.
Cordialement.
Re: terre sur encadrement de porte
Posté : sam. 27 sept. 2008 18:40
par capitainfred
Bitec a écrit : mais si un appareillage est encastré dans un profilé métallique sans être fermé dans un boîtier d'encastrement.
Sauf erreur cela fait bien longtemps que ce type de montage/assemblage est me semble t'il interdit.
Edit: j'ai oublié un mot dans la phrase qui change un peu.
Re: terre sur encadrement de porte
Posté : sam. 27 sept. 2008 19:31
par Bitec
Bonjour,
Interdit de fixer un appareillage encastrable sur un profilé métallique sans boîte d'encastrement ..ah bon..je ne savais pas..mais je viens ici pour apprendre..J'entends un profilé métallique, enveloppe en métal. C'est écrit où qu'il est interdit de fixer un appareillage encastré sur une enveloppe métallique, merci de m'indiquer le texte réglementaire auquel il faut faire référence.
Cordialement.
Re: terre sur encadrement de porte
Posté : sam. 27 sept. 2008 20:05
par capitainfred
Bitec a écrit :Bonjour,
Interdit de fixer un appareillage encastrable sur un profilé métallique sans boîte d'encastrement ..ah bon..je ne savais pas..mais je viens ici pour apprendre..J'entends un profilé métallique, enveloppe en métal. C'est écrit où qu'il est interdit de fixer un appareillage encastré sur une enveloppe métallique, merci de m'indiquer le texte réglementaire auquel il faut faire référence.
Cordialement.
Bonsoir,
Merci pour votre message.
Je n'ai malheureusement rien sous la main pour affirmer ou infirmer mes dires. Dés mon retour, je fouille et j'essate de trouver cela.
Pour précision, parles t'ont de la même chose? Interrupteur ou prise dans une huisserie de porte ?
Cordialement,
Re: terre sur encadrement de porte
Posté : sam. 27 sept. 2008 20:53
par RFco
Perso, le sujet est bien les inters et prises dans le bâti des portes (huisseries) interdit du moins pour les prises (voir arnould europa étroit)
@+
Re: terre sur encadrement de porte
Posté : dim. 28 sept. 2008 09:07
par Bitec
Bonjour,
Dès lors que l'espace libre dans le profilé est adapté à l'appareillage, qu'il est équipé d'un accessoire permettant une liaison de terre fiable et correcte avec possibilité de contrôle visuel de la connexion même après démontage de l'appareillage, que le profilé est fermé hermétiquement à ses extrémités, dans l'analyse du risque je ne vois pas ce qui différencie cette situation de celle d'un goulotte DLP en aluminium supportant prises de courant et tous types d'appareillages. C'est pour cela que je souhaite connaître si vous l'avez, l'article de la NFC 15-100 ou du guide associé auquel il faut faire référence pour indiquer que cette disposition est interdite.
Cordialement.