Page 1 sur 2
Câblage 3 circuits d'éclairage différents.
Posté : ven. 16 déc. 2011 09:22
par Invité
Bonjour,
J'ai 3 disjoncteur de 16A, sur chacun uniquement des circuits d'éclairage.
1er disjoncteur: salon, Wc, Buanderie, Véranda
2ème disjoncteur: Cuisine, Cuisine d'été, pièce supp., Abri jardin
3ème disjoncteur: escal. (Cuisine), entrée, Ext. Project, Lanterne extérieur
Dans une même gaine je dois faire passer le circuit de la Véranda + Entrée + Projecteur Extérieur + Lanterne Extérieur.
Ma question est la suivante est ce que je dois tirer un fil 1,5mm² de terre pour chacun de ces éléments (Véranda + Entrée + Projecteur Extérieur + Lanterne Extérieur)?
Merci pour vos réponses.
Cordialement,
Mat
Re: Câblage 3 circuits d'éclairage différents.
Posté : ven. 16 déc. 2011 09:52
par Candela
Bonjour,
La C 15-100 est formelle :
771.411.3.3 Tous les circuits doivent comporter un conducteur de protection.
et en commentaire:
La présence d'un conducteur de protection dans tous les circuits ne s'oppose pas à l'emploi d'appareils de classe II (qui ne doivent en aucun cas être reliés à la terre). Pour les matériels fixes de classe II, le conducteur de protection n'est pas raccordé.
Cordialement
Re: Câblage 3 circuits d'éclairage différents.
Posté : ven. 16 déc. 2011 10:13
par Invité
Bonjour,
Je n'ai pas très bien saisi???
Re: Câblage 3 circuits d'éclairage différents.
Posté : ven. 16 déc. 2011 11:13
par Candela
Rebonjour,
Si vos luminaires sont à double isolement ( classe II symbole = 2 carrés concentriques, et pas de borne de terre), le fil de terre doit quand même être tiré et laissé en attente, soit dans la boîte, soit dans le luminaire.
Si vous utilisez un DCL, le fil doit être raccordé côté fixe, la fiche venant du luminaire ne comportant pas de terre (exactement comme quand vous utilisez un appareil avec fiche 2P dans une PC 2P+T).
Si vos luminaires sont à simple isolement (classe I), ils comportent une borne de terre auquel le conducteur de protection doit être raccordé.
Un conducteur de protection peut être commun à plusieurs circuits, à condition que sa section soit égale à la plus grosse de leurs sections. Vous pouvez revenir à du 1,5 lorsque le conducteur de protection n'est plus commun; il est obligatoire de le faire avec un bornier ou un connecteur sans vis comportant un fil par borne.
Cordialement
Re: Câblage 3 circuits d'éclairage différents.
Posté : ven. 16 déc. 2011 11:27
par Invité
Oui j'ai bien compris cela, mais je précise ma question, je me suis peut etre mal exprimé.
Est-ce que je peux tirer un file de terre en 1,5mm² de mon tableau électrique le rapporter jusque dans une boite de dérivation et faire des repicages de celui-ci pour mes 3 autres circuits luminaires? u dois-je obligatoirement tirer 3 fils de 1,5mm² afin que mes 3 circuit disposent chacun d'un fil de terre?
Re: Câblage 3 circuits d'éclairage différents.
Posté : ven. 16 déc. 2011 11:39
par Candela
Re,
matrix a écrit :
Est-ce que je peux tirer un file de terre en 1,5mm² de mon tableau électrique le rapporter jusque dans une boite de dérivation et faire des repiquages de celui-ci pour mes 3 autres circuits luminaires? u dois-je obligatoirement tirer 3 fils de 1,5mm² afin que mes 3 circuit disposent chacun d'un fil de terre?
Si votre conducteur de terre est dans le même conduit que les 3 circuits, vous pouvez mettre un seul conducteur 1,5² sur le parcours commun. Chaque connexion doit être indépendante.
.
Cordialement
Re: Câblage 3 circuits d'éclairage différents.
Posté : ven. 16 déc. 2011 12:40
par Invité
Étant donné que je n'ai pas encore passé les fils je souhaite faire les choses correctement.
En passant 1 fil de terre est-ce-que j'aurai des problèmes par la suite? Qu'impose la norme?
Est-ce légal?
Re: Câblage 3 circuits d'éclairage différents.
Posté : ven. 16 déc. 2011 15:15
par Candela
Re,
matrix a écrit :
En passant 1 fil de terre est-ce-que j'aurai des problèmes par la suite? Qu'impose la norme?
Est-ce légal?
En domestique, c'est la C15-100 qui est d'application obligatoire (donc légale).
Contrairement à un idée courante, c'est l'ensemble de la norme qui est applicable, les prescriptions de la partie 7-771 "
complètent, modifient ou remplacent les prescriptions générales des autres parties de la NF C15-100".-
543.1.4 : Lorsqu'un conducteur de protection est commun à plusieurs circuits, la section de ce conducteur de protection doit être dimensionnée en fonction de la plus grande section des conducteurs de phase.
On pourrait penser que c'est contradictoire avec 771.411.3.3 (qui prime en matière domestique), mais ce n'est pas l'interprétation de Promotelec (Guide LOCAUX D'HABITATION, 24è édition, p 27) qui s'en tient à l'article 543.1.4.
Pour résumer : Tout point d'utilisation doit être desservi par un conducteur de protection, qu'il soit utilisé ou pas. Ce conducteur peut être commun à plusieurs circuits d'une même canalisation, en prenant les précautions citées en terme de section et de continuité (fiabilité des raccordements).
Cordialement
Re: Câblage 3 circuits d'éclairage différents.
Posté : ven. 16 déc. 2011 15:55
par Invité
Si j'ai bien compris, je peux donc mettre un câble de terre commun pour mes 3 différents circuits lumières?
Re: Câblage 3 circuits d'éclairage différents.
Posté : ven. 16 déc. 2011 17:10
par Candela
Re,
matrix a écrit :Si j'ai bien compris, je peux donc mettre un câble de terre commun pour mes 3 différents circuits lumières?
OUI
Cordialement
Attention, j'ai légèrement modifié mes premiers posts pour les mettre en conformité avec l'amendement A3