Page 1 sur 1
Problème génératrice couplée à turbine hydraulique
Posté : mar. 18 août 2009 05:09
par tromeur
Bonjour
Je produit de l'electricité avec une turbine hydraulique et génératrice chinoise machine synchrone monophasé 110/220v 4 pôles aimants permanents pas de plaque d'identification et je voudrais en connaitre la puissance exacte.
Ayant lu qu'une génératrice pouvait devenir moteur et qu'en ce cas la puissance consommée est égale a la puissance qu'elle pourrait produire,je l'ai alimentée en 220v edf (vanne amenée de l'eau fermée) et pensais relever sa consommation avec un wattmetre.
Elle a émit un bourdonnement mais n'a pas tournée j'ai inversé la phase et le neutre même réaction qu'est qui cloche dans ma manip?
Re: Moteurs Chinois
Posté : mar. 18 août 2009 07:45
par Labobine
Bonjour,
Avec des pôles permanents ce n'est pas une génératrice donc vous ne pouvez pas l'alimenter en courant alternatif sinon de tout griller si vous insistez.
Re: Moteurs Chinois
Posté : mar. 18 août 2009 11:36
par tromeur
Bonjour
Merci pour votre réponse
Aucun moyen de tester cette machine?
Re: Moteurs Chinois
Posté : mar. 18 août 2009 18:39
par Skippy
soit ce baser sur la section du bobinage, ou alors, comme elle produit, la charger jusqu'a son décrochement par surcharge, et vous aurez un point maxi a ne pas dépasser, j'espère qu'il y a des protections dignes de ce nom.
bonne chance.
il me semble que vous connaissez a minima ce que vous réinjecter en énergie sur le réseau

.
Re: Moteurs Chinois
Posté : sam. 22 août 2009 07:34
par tromeur
Bonjour
Elle n'est pas connectée au réseau elle alimente un seul convecteur (1 résistance de chauffage).Les données constructeur sont 1.5kw 220v mono pour une pression de 1.5bar et un débit de 18l/s.
J'ai la pression ,j'ai le débit(octobre à mai) mais je n'ai pas les 1.5kw (maxi 500w avec une tension de 190v).Elle ne décroche pas vraiment mais la tension baisse au fur et à mesure qu'on augmente la charge.
Je m'interrogeais sur un éventuel problème de l'alternateur la turbine ne me semble pas en cause.
J'ai augmenter la pression jusqu'à 2bars (mon site ne me permet pas une hauteur de prise d'eau supérieure) et jai obtenu 1150w 230v. Puissance hydraulique 3041w rendement turbine 80% reste 2433w le rendement alternateur serait de 0.47 est ce possible?
rdt global 0.38 ?
Re: Moteurs Chinois
Posté : ven. 4 mars 2011 20:02
par Invité
salut labobine
en effet je viens d'acheter une pompe centrifuge avec moteur 300w monophasé ,c'est chinois le moteur tourne silencieux ,ne chauffe pas,mais j'arrive à bloquer le moteur avec ma main , en fait je voulais récupérer ce moteur ,pour le mettre sur un compresseur de 45l ,liaison par poulies courroies,mais ça ne marche pas !donc le moteur n'a aucun couple !
j'ai augmenté la valeur du condo ,mais ça ne marche pas toujours pas !!rien à faire !
bonne soirée
Re: Moteurs Chinois
Posté : sam. 5 mars 2011 09:33
par Labobine
Bonjour,
Je ne suis pas dans votre moteur pour voir ce qu'il a dedans, mais cela ne m'étonnes pas du tout. Dans un moteur il y a la puissance et il y a aussi le couple de démarrage et si l'on prend un motoeur qui a été conçu pour une utilisation spécifique il ne faut pas s'étonner parfois du mauvais résultat si on veut en faire autre chose, qu'il soit chinois ou autre.