chauffage a bain d'huile
Posté : lun. 12 déc. 2011 10:46
par Invité
bonjour
voila jai deux bain d'huile a la maison je veux les faires fonctionner en meme temps 2500w,220v chacun est ce que cest possible? merci
Re: chauffage a bain d'huile
Posté : lun. 12 déc. 2011 11:55
par Labobine
Bonjour,
Le seul problème est celui de la puissance souscrite à votre abonnement EDf il faut qu'il soit au moins de 6Kw (30amp) et que vos prises et lignes puissent supporter chacune 2200w, mais attention vous ne pourrez pas faire fonctionner d'autres appareils en même temps.
Re: chauffage a bain d'huile
Posté : lun. 12 déc. 2011 15:30
par GAS
bonjour,
ait a écrit :oila jai deux bain d'huile a la maison je veux les faires fonctionner en meme temps 2500w,220v chacun est ce que cest possible? merci
Sous 220v chaque appareil va absorber un peu plus de 11A.
Il va sans dire que si ces deux appareils sont raccordés sur un même circuit (même protection fusible 16A ou disjoncteur 20A) vous risquez d'occasionner une surcharge.
Si comme je l'espère vous les raccordez sur deux circuits prises distincts, il va bien falloir penser que cette nouvelle consommation viendra à un moment donné se soustraire à votre seuil d'abonnement (à vérifier).
Vous pouvez donc risquer de rencontrer quelques difficultés en exploitation si votre abonnement est trop faible.
Re: chauffage a bain d'huile
Posté : lun. 12 déc. 2011 22:32
par Invité
merci pour toutes les informations