disjoncteur differentiel 40A AC ,nombre de disjoncteur ?
Posté : mar. 23 sept. 2008 10:13
par rahan
Bonjour,je cherche le nombre de disjoncteur possible sur un disjoncteurs diff de 40A ac,la formule de calcul je la trouve pas .Merci de m"'aider
Re: disjoncteur differentiel 40A AC ,nombre de disjoncteur ?
Posté : mar. 23 sept. 2008 12:04
par pinss67
Je ne comprend pas trop votre question?
Est-ce que vous voulez savoir combien de disjoncteur vous pouvez mettre en aval d'un INTERRUPTEUR différentiel?
![thinking [thinking]](./images/smilies/thinking.gif)
Re: disjoncteur differentiel 40A AC ,nombre de disjoncteur ?
Posté : mar. 23 sept. 2008 22:32
par Carminas
Salut Pinss67
Je pense qu'effectivement c'est la bonne question de Rahan.
Et la réponse est autant qu'il veut du moment que l'on ne dépasse pas 40A.
Il n'y a pas de formule, on obtient ce résultat en mettant un nombre d'ID suffisant et en faisant une répartition homogène, par exemple en procédant de la manière suivante :
- si nécessaire dédier un ID type AC au chauffage avec le disj 2A du programmateur ou du gestionnaire d'énergie. Si plus de 8kVA de chauffage l'ID doit être de 63A.
- prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques (ou la cuisinière), le lave-linge plus 1 ou 2 circuits faible consommation (prises GTL, éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
- sur les ID restants, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits en essayant si possible de ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID.
@+