groupe eletrogene
Posté : lun. 22 sept. 2008 19:20
par soulou
Bonjour
Comment peu on lancer un groupe eletrogene automatiquement après une coupure EDF
Re: groupe eletrogene
Posté : lun. 22 sept. 2008 19:48
par VE Pp
Bonsoir,
Déjà il faut un groupe électrogène équipé d'un démarreur électrique, un peu comme pour lancer le moteur d'une voiture.
C'est le cas ?
Re: groupe eletrogene
Posté : lun. 22 sept. 2008 20:16
par soulou
oui
Re: groupe eletrogene
Posté : mar. 23 sept. 2008 10:25
par soulou
oui ce le cas
si ce possible c'est avec quel appreil
merci
Re: groupe eletrogene
Posté : mer. 24 sept. 2008 01:17
par Candela
Bonjour,
Le groupe doit être prévu d'origine "a démarrage automatique". Il est muni d'un ensemble comprenant platine d'automaticité, préchauffage, chargeur automatique, normal-secours ou (plus rare) dispositif de couplage au réseau (pour les essais et le retour réseau sans coupure). Dans ce cas, la platine comporte une alimentation auxiliaire triphasée qui assure le "palpage" de tension et donc le démarrage automatique. La platine gère aussi le N/S ou le couplage, le retour secteur temporisé et le temps de refroidissement avant arrêt.
Si votre groupe n'est pas muni de tout ça, il est "manuel". Ca peut peut-être se rajouter (selon âge et modèle), mais faites appel au constructeur ou à un très, très bon spécialiste (rare, et ce sont généralement les agents S.A.V. des grands constructeurs).
Je déconseille formellement de se lancer dans une adaptation si l'on n'est pas un "pro" du groupe!
On trouve ce genre d'équipement à partir de 10-15 kVA.
Re: groupe eletrogene
Posté : mer. 24 sept. 2008 12:05
par soulou
Merci de toutes ces informations très utile