transformateur de courant

Posté : dim. 21 sept. 2008 16:44
par rachidesa
bjr a ts
je vx realiser une armoire electrique avec affichage des valeur de tension et de courant ,pour la tension pas de probleme ,mais pour le courant (58A)il faut un transformateur de courant pour pour adapter le courant de charge avec le calibre de l'amperemetre
est ce que qq'un peut m'aider ?
merci

Re: transformateur de courant

Posté : dim. 21 sept. 2008 17:39
par VE Pp
Bonjour,

Pour votre mesure de courant il vous faut un TC de 100/5, un ampèremètre de X/5 avec un cadran de de 0-100A pour TC 100/5. Pour le TC vous avez le choix entre un TC à passage ou un TC à connexion. Pour un simplicité d'installation je vous conseille un TC à passage.
Si c'est pour un départ moteur il vous faut un cadran adapté à l'IN de démarrage du moteur.
Pour infos des ressources sont disponibles dans le site :
http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=513
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=4766
http://www.volta-electricite.info/downl ... fr&pg=4743

Sachez qu'il existe pour les TGBT des systèmes qui affichent toutes les valeurs, il suffit de presser sur des touches pour afficher les tensions simples ou composées, le courant sur chaque phase, P, Q, S, [z_cosphi]. De plus il est possible de programmer un compteur d'énergie...
Voir un exemple : http://www.gossenmetrawatt.com/resource ... 0/db_f.pdf