Disjoncteur fil pilote

Posté : sam. 19 nov. 2011 00:38
par Invité
Salut,

À quoi sert un disjoncteur avec fil pilote?
Le fil pilote ne sert il pas juste à communiquer entre radiateur et gestionnaire??
Fait il obligatoirement le protéger?

Imaginons 2 zones, je peux protéger ma zone 1 sous un seul disjoncteur et l'autre zone sous un autre, en restant sous la norme de protection suivant la puissance.

Merci.

Re: Disjoncteur fil pilote

Posté : sam. 19 nov. 2011 00:42
par Carminas
Bonsoir

Le fil pilote est protégé indirectement par le disjoncteur 2A qui protège le gestionnaire.

Mais pour faire le sectionnement du fil pilote, une des solutions est de mettre un auxiliaire associé au disjoncteur du radiateur, c'est peut être ce que vous appelez un disjoncteur avec fil pilote.

@+

Re: Disjoncteur fil pilote

Posté : sam. 19 nov. 2011 00:54
par Invité
Oui c'est cela dont je parle.

Est ce obligatoire pour la norme??
Le 2a suffit il comme sectionneur?? Faut il mettre une annotation??

Merci

Re: Disjoncteur fil pilote

Posté : sam. 19 nov. 2011 09:35
par Carminas
Bonjour

Ne ce n'est pas obligatoire de procéder comme cela, c'est juste ne façon de faire.

Le disjoncteur 2A du gestionnaire peut faire office de coupure, si on mets l'étiquetage adapté :

Image

@+

Re: Disjoncteur fil pilote

Posté : sam. 19 nov. 2011 12:20
par Invité
oki merci

le petit message a mettre doit etre ecrit a la main ou sa se vend?

Re: Disjoncteur fil pilote

Posté : sam. 19 nov. 2011 14:13
par Carminas
Je ne crois pas que cela se vende

Perso je fais cela avec un papier cartonné et mon imprimante

@+