Taille dominos
Posté : sam. 20 sept. 2008 12:57
par djon
Bonjour, j'aimerais savoir si la taille indiquée sur les dominos correspond à la taille d'UN conducteur que l'on peut insérer ou de DEUX conducteurs.
Par exemple: Dominos 16mm²: je peux connecter un seul câble 16mm² sur un côté ou relier deux câbles 16mm² de chaque côté?
Merci
Re: Taille dominos
Posté : dim. 21 sept. 2008 16:12
par capitainfred
les cables dans un dominos entrent du même côté, ce afin d'augmenter la surface de contact, la sécurité du serrage, pas de chaque côté......

Re: Taille dominos
Posté : lun. 22 sept. 2008 11:20
par djon
euh...Pourquoi il y a deux côté alors?
Personne ne peut me répondre concernant le calibre indiqué sur les dominos?
Re: Taille dominos
Posté : lun. 22 sept. 2008 11:44
par capitainfred
Pourquoi 2 côtés ?
pour vérifier que les 2 conducteurs soient bien passés à l'intérieur.
Aujourd'hui on utilise des connexions type "rapides" qui ne sont ouverte que d'un côté.
Quand à l'essentiel de votre question, si vous raccordez les câbles par le Même côté du domino, vous ne pourrez forcement pas passer 2X16 dans un domino de 16.
Cordialement
Re: Taille dominos
Posté : lun. 22 sept. 2008 15:31
par pericles
djon a écrit :euh...Pourquoi il y a deux côté alors?
Personne ne peut me répondre concernant le calibre indiqué sur les dominos?
Bonjour, oui pour le domino, la section indiquée permet le raccordement de
1 conducteur de chaque côté. Par contre si vous voulez raccorder
plus de 1 conducteur de section superieure à 6mm² sur la même polarité il faut utiliser un bornier; car les bornes automatiques n’ont pas de capacité superieure à 6mm²
Voir ci-après
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... atique.pdf
salutations