Bonjour

dans un marché de travaux d’électricité, j 'ai trouvé le descriptif d'un équipement à prévoir pour les cellules du poste suivant :

Coffret d’énergie autonomie 1 heure 24 volts

qu'elle est l'utilité de ce coffret

Re: Coffret d’énergie pour cellule

Posté : mar. 15 nov. 2011 23:06
par Candela
Bonjour,
C'est typiquement le genre de coffret que l'on trouve sur des équipements qui doivent être "a sécurité positive*", ce qui implique de travailler à manque de tension :
-protection générale de poste abonné à comptage HT (il y a plus moderne, sans source auxiliaire, ou "a double alimentation")
- arrêt d'urgence sur des équipements de sécurité, ou coupure pompiers

Cordialement

* c'est à dire que toute défaillance, comme un mauvais contact, une bobine qui grille, une coupure de courant entraîne la mise en sécurité par déclenchement de l'organe de coupure

Re: Coffret d’énergie pour cellule

Posté : mer. 16 nov. 2011 00:51
par sarmad354
bonjour

merci pour la réponse
donc ce coffret va aimanter quoi exactement?

cordialement

Re: Coffret d’énergie pour cellule

Posté : mer. 16 nov. 2011 01:23
par Max78
Bonjour,

Regardez par ICI.

Cordialement,
Max

Re: Coffret d’énergie pour cellule

Posté : mer. 16 nov. 2011 14:46
par Candela
Bonjour,
sarmad354 a écrit :

donc ce coffret va aimanter quoi exactement?
Regardez dans le descriptif ce qui doit être alimenté en 24V cc:
-Relais de protection et bobines associées
-DGPT (sans grand intérêt, cela fonctionne très bien en 230Vcc pris en aval du TR)
-coupures d'urgence HT
-motorisations (déconseillé en 24v, trop d'intensité)
Cordialement

Re: Coffret d’énergie pour cellule

Posté : sam. 26 nov. 2011 13:46
par sarmad354
merci bcp