Posté : lun. 14 nov. 2011 21:00
par Invité
Bonjour,

J'aimerai connaître l'ampérage du disjoncteur pour un four pyrolyse !!

MERCI

Re: protection four pyrolyse

Posté : mar. 15 nov. 2011 10:15
par Candela
Bonjour,
N'avez- vous pas l'impression qu'il manque quelque chose?

S'agit-il d'un four que vous possédez, ou d'une ligne à installer dans un logement neuf?

Nous ne sommes pas devins...
Cordialement

Re: protection four pyrolyse

Posté : mar. 15 nov. 2011 10:23
par GAS
Bonjour,
Les installations domestiques régies par la partie 7-771 de la NFC 15-100 doivent prévoir a minima (dans le cas d'un four) une canalisation de section 2,5 mm2 protégée par un disjoncteur de 20A.
Cette disposition vous permet de prévoir un équipement d'environ 4,8Kw maximum.
Si la puissance de votre four excède cette valeur rien ne vous empêche de l'alimenter avec une canalisation de 4 mm2 protégée par un disjoncteur de 25A ( 6Kw) ou de 6 mm2 avec un disjoncteur de 32A (7,6Kw). ;-)