Bonjour
Est-ce que je peux mettre un disjoncteur tri 10A accompagné d'un bloc différentiel 40A
Merci pour votre aide
Cordialement.
Re: bloc différentiel
Posté : mer. 9 nov. 2011 18:03
par GAS
Bonsoir,
Pouvez-vous être plus précis lorsque vous évoquez le bloc DR 40A?
Re: bloc différentiel
Posté : mer. 9 nov. 2011 18:04
par Invité
Dépend de la force de l'électricité
Re: bloc différentiel
Posté : mer. 9 nov. 2011 18:28
par degégé
Bonjour
380 volts disjoncteur tri 10A et rajout d'un inter dif 30mA 40A type Ac puisque les bloc dif n'existe pas en 10A
A vous et merci.
Re: bloc différentiel
Posté : jeu. 10 nov. 2011 09:01
par Didier62
bonjour,
degégé a écrit :380 volts disjoncteur tri 10A et rajout d'un inter dif 30mA 40A type Ac puisque les bloc dif n'existe pas en 10A
oui ,sans pb.
l'ntensité qui passera dans le bloc différentiel sera inférieure à celle du disjoncteur.
@+
Re: bloc différentiel
Posté : sam. 12 nov. 2011 10:33
par Candela
Bonjour Didier
Didier62 a écrit :
oui, sans pb.
l'ntensité qui passera dans le bloc différentiel sera inférieure à celle du disjoncteur.
Pas de problème en effet, mais ne vaudrait-il pas mieux dire:
"l'intensité limitée par le disjoncteur sera inférieure à la capacité maxi du bloc différentiel" ?
Cordialement
Re: bloc différentiel
Posté : sam. 12 nov. 2011 22:11
par Invité
Bonsoir Degégé
Pourquoi ne pas utiliser un bloc différentiel Legrand DX3 tripolaire 400V 40A 30mA Type AC ref (410471) avec un disjoncteur Legrand DX3 tripolaire 10A ref (407827) par exemple.