surintensité sur interrupteur différentiel

Posté : mer. 9 nov. 2011 15:23
par degégé
Bnojour,
D'après vous qu'est-ce que veux dire la phrase ( protéger contre les surintensités les interrupteurs différentiels).
Par avance merci pour votre aide.
Bien cordialement.

Re: surintensité sur interrupteur différentiel

Posté : mer. 9 nov. 2011 15:56
par GAS
Bonjour,
Un interrupteur différentiel possédant un pouvoir de coupure limité (30A , 63A etc), il est nécessaire de lui associer en amont un dispositif de protection contre les surintensités (surcharges et court-circuits ) de valeur nominale ≤ à sa valeur nominale.
Cette disposition permet donc de "limiter" la surintensité traversant cet interrupteur au moment de la coupure en charge sans risque de dégradation des contacts.
La protection amont peut être réalisée soit par un disjoncteur soit par des fusibles.

Re: surintensité sur interrupteur différentiel

Posté : jeu. 10 nov. 2011 13:51
par Invité
Bonjour

+1 avec gaz, ne pas confondre interrupteur et disjoncteur differentiel. ;-)