Effet frequence 16 2/3 Hz
Posté : lun. 7 nov. 2011 15:42
Bonjour,
Je travaille sur les produits de coupure à vide en moyenne tension notamment les interrupteurs sectionneurs du reseaux ferroviares ou de distribution.
Quelques reseaux utilisent la frequence 16 2/3 Hz (en allemagne). En considerant les ampoules à vide (Vacuum Interrupter), qu'elle effet joue la frequence 16 2/3 Hz sur la coupure et le temps d'arc ?
Si un VI utilisé en 16 2/3 Hz à la place de 50 Hz, on peut jouer sur la vitesse de séparation des contacts pour compenser la variation de fréquence?
Merci bien de m'éclaircir les idées la dessus .
Mario
Je travaille sur les produits de coupure à vide en moyenne tension notamment les interrupteurs sectionneurs du reseaux ferroviares ou de distribution.
Quelques reseaux utilisent la frequence 16 2/3 Hz (en allemagne). En considerant les ampoules à vide (Vacuum Interrupter), qu'elle effet joue la frequence 16 2/3 Hz sur la coupure et le temps d'arc ?
Si un VI utilisé en 16 2/3 Hz à la place de 50 Hz, on peut jouer sur la vitesse de séparation des contacts pour compenser la variation de fréquence?
Merci bien de m'éclaircir les idées la dessus .
Mario