Page 1 sur 1

probleme de tension entre terre et phase

Posté : sam. 22 oct. 2011 20:44
par Invité
Bonjour,

J'ai acheté une maison a renover en centre ville avec une installation electrique d'epoque.
J'y ai un souci sur toute l'installation a savoir 220 v entre phase et terre ce qui est normal puisque en debranchant tout et en faisant une mesure au voltmetre entre la borne phase du 500 mA et mon cable d'arrivé de terre j'ai 220 v avec rien dans la maison qui ne peut marcher.
Chose qui me parait bizarre c'est qu'avec le testeur de continuité ca sonne pas frenchement comme si on touchait avec les cordons mais sa sonne avec gresillement entre les 3 la terre avec le neutre,la phase avec le neutre et la phase avec la terre tous ca avec rien branché sur le 500 mA.
J'ai pas d'outils pour verifier la valeur de la prise de terre qui est une tresse en fond de fouille j'ai une courette betonné et pas de jardin avec de la terre sinon j'aurais bien planter une ferraille raccorder avec une cablette au tableau pour voir ce que ca fait mais j'ai des differentiel et ils se declenchent quand on les testes donc bon il y a quand meme la terre.

je pense pas que ce soit normal avec rien qui tourne dans la maison ?
ca peut venir d'edf je sais pas si il raccorde le neutre à la terre mais pour moi non enfin bref je sais pas non plus si ca peut etre dangereux.

si quelqu'un a un avis je suis prenneur merci d'avance

Re: probleme de tension entre terre et phase

Posté : sam. 22 oct. 2011 22:05
par Candela
Bonsoir,
230 v environ entre phase et terre, c'est absolument normal!
cousin a écrit :Chose qui me parait bizarre c'est qu'avec le testeur de continuité ca sonne pas frenchement comme si on touchait avec les cordons mais sa sonne avec gresillement entre les 3 la terre avec le neutre,la phase avec le neutre et la phase avec la terre tous ca avec rien branché sur le 500 mA.
Je ne sais pas quel appareil vous utilisez, mais ceux que je connais ne sont pas destinés à tester des conducteurs sous tension...
En plus, vous testez rien moins que le transfo Edf + les installations des autres abonnés, pas étonnant que le résultat soit "bizarre".
cousin a écrit : mais j'ai des differentiel et ils se declenchent quand on les tests donc bon il y a quand meme la terre.
Non, le test est branché entre un pôle amont et un autre aval, il prouve le bon fonctionnement du DDR et en aucun cas le branchement de la terre.
Cela dit, rien ne vous empêche de faire un test en branchant une ampoule de valeur "limite" entre phase et terre (c'est à dire consommant environ 500 mA sous 230V, donc environ 115 W-vous pouvez mette des ampoules en parallèle-). Attention, ce n'est pas précis, si ça marche c'est bien, si ça ne marche pas n'en tirez pas de conclusion et faites vérifier votre prise de terre.
cousin a écrit :je pense pas que ce soit normal avec rien qui tourne dans la maison ?
ca peut venir d'edf je sais pas si il raccorde le neutre à la terre mais pour moi non enfin bref je sais pas non plus si ca peut etre dangereux.
Oui, le neutre d' Edf est raccordé à la terre.
La meilleure solution pour être tranquille est de faire appel à un professionnel qui mesurera votre terre avec un appareil adéquat, ce qui ne devrait pas vous ruiner.
Cordialement