Démarrage du moteur à l'aide d'un relais tension

Posté : mer. 19 oct. 2011 22:26
par Invité
Bonjour monsieur,
J'ai installé une géotherme. J'ai un petit problème de hausse d'intensité au démarrage. Je voudrais le résoudre.
C'est un moteur compresseur de 2060 watts possédant 3 bornes branchées en monophasé avec un condensateur permanent de 55 micro farads.
Pour éviter de mettre un condensateur de démarrage avec relais, je voudrais mettre un relais de tension et un condensateur de démarrage moins coûteux.
J'ai vu que cela était possible sur ce site:
http://climatisation.froid.free.fr/inde ... e&Itemid=6
Est ce possible? Et que faut-t-il mettre comme condensateur de démarrage (combien de farad). Merci beaucoup.

Re: Démarrage du moteur à l'aide d'un relais tension

Posté : jeu. 20 oct. 2011 20:49
par Labobine
Bonsoir,
La capacité d'un condensateur de démarrage n'est pas du tout critique et dépend surtout du couple que l'on veut obtenir, donc pour votre compresseur moi je dirai entre 100 et 180µf (dont 100 ou 120, ou 140, ou 150 ou 180)

Re: Démarrage du moteur à l'aide d'un relais tension

Posté : ven. 21 oct. 2011 16:38
par Invité
Ça joue sur le couple et non pas sur l'intensité au démarrage? Car pour moi, mon objectif c'est de baisser l' intensité au démarrage.
Quelles seraient alors les solutions?

Re: Démarrage du moteur à l'aide d'un relais tension

Posté : ven. 21 oct. 2011 19:10
par Labobine
Bonsoir,
Il n'y a aucun moyen de baisser l'intensité au démarrage d'un moteur monophasé à condensateur.

Re: Démarrage du moteur à l'aide d'un relais tension

Posté : sam. 22 oct. 2011 18:19
par Invité
C'est claire. merci.