Déplacement du point neutre
Posté : mar. 18 oct. 2011 19:05
Bonjour
j'aimerais avoir vos avis pour un problème de disjonction d'un différentiel, le problème détecté vient de l'alimentation secteur BT venant du poste public.
Le soir lorsque l'éclairage public est allumé le différentiel d'un équipement sensible déclenche.
Ce départ BT vient directement du poste public en passant par le TUR et le TUR alimente aussi l'éclairage public de la voirie. Et à chaque réclamation le distributeur mène une actions correctives en isolant la phase infectée au niveau du TUR.
Des mesures de tension, ont été effectuées au moment du défaut.
· Tension entre PE et Neutre = 178 V
· Tension entre PE et L1 = 347V
· Tension entre PE et L 2 = 369V
· Tension entre PE et L3 = 57V (Situation Anormale)
Tension Simple secteur
· Tension entre Neutre et L1 = 232 V
· Tension entre Neutre et L2 = 233v
· Tension entre Neutre et L3 = 285.7 V (Situation Anormale)
Tension Composée secteur
- Tension entre L1 et L2 = 406 V
- Tension entre L1 et L3 = 398 V
- Tension entre L2 et L3 = 399 V
Voila, je pense que si je passe par un transfo d'isolement avec couplage triangle / étoile le problème sera résolu.
puisque les tensions composées restent au moment du défaut stable.
Salutations
j'aimerais avoir vos avis pour un problème de disjonction d'un différentiel, le problème détecté vient de l'alimentation secteur BT venant du poste public.
Le soir lorsque l'éclairage public est allumé le différentiel d'un équipement sensible déclenche.
Ce départ BT vient directement du poste public en passant par le TUR et le TUR alimente aussi l'éclairage public de la voirie. Et à chaque réclamation le distributeur mène une actions correctives en isolant la phase infectée au niveau du TUR.
Des mesures de tension, ont été effectuées au moment du défaut.
· Tension entre PE et Neutre = 178 V
· Tension entre PE et L1 = 347V
· Tension entre PE et L 2 = 369V
· Tension entre PE et L3 = 57V (Situation Anormale)
Tension Simple secteur
· Tension entre Neutre et L1 = 232 V
· Tension entre Neutre et L2 = 233v
· Tension entre Neutre et L3 = 285.7 V (Situation Anormale)
Tension Composée secteur
- Tension entre L1 et L2 = 406 V
- Tension entre L1 et L3 = 398 V
- Tension entre L2 et L3 = 399 V
Voila, je pense que si je passe par un transfo d'isolement avec couplage triangle / étoile le problème sera résolu.
puisque les tensions composées restent au moment du défaut stable.
Salutations