Validation schéma

Posté : mer. 5 oct. 2011 21:55
par Invité
Bonsoir tout le monde,

Sur la photo ci-dessous, j'aimerai rajouter depuis le tableau principal un 3 tableau (pour le garage)
Je compte mettre un disjoncteur de 32A dans le tableau principal (pouvez-vous me dire sur quel rangée je peux le mettre?).

photo:
http://www.casimages.com/img.php?i=1110 ... 940784.jpg

puis dans le garage 1 disjoncteur 16A pour luminaires garage et jardin et un 20A pour les prises électriques garages et ext.

Sachant que j'ai déjà un tableau secondaire est ce que cela est possible?

En vous remerciant par avance.

Cordialement,

Mat

Re: Validation schéma

Posté : mer. 5 oct. 2011 22:05
par Carminas
Le 30mA, vous le mettez dans le 3ème tableau ou vous repartez d'un 30mA existant ?

@+

Re: Validation schéma

Posté : mer. 5 oct. 2011 22:14
par Invité
Puis- placer le disjoncteur 32A sur la première rangée ou 2ème rangée? du tableau principal (celui en haut cf. photo)?

Re: Validation schéma

Posté : mer. 5 oct. 2011 22:22
par Carminas
La 2ème aurait été bien c'est la moins chargée, mais il y a le congel donc pas top de le mettre sous le même ID que des circuits extérieurs.
Donc va pour la 1ère rangée.
@+

Re: Validation schéma

Posté : mer. 5 oct. 2011 22:26
par Invité
Est-ce au norme? Aurais-je des problèmes?

Sur le tableau du garage je pourrais mettre 2x20A et 1x16A?

Re: Validation schéma

Posté : mer. 5 oct. 2011 22:29
par Carminas
Vu ce qui est prévu, mettez un disj 20A au départ et pour la sélectivité à l'arrivée 16A pour les prises et 10A pour l'éclairage, vous serez tranquille.

Autre solution ne pas repartir d'un ID existant et mettre l'ID dans votre nouveau tableau. Il servira de coupure d'urgence

@+

Re: Validation schéma

Posté : mer. 5 oct. 2011 22:35
par Invité
Ca m'embete de mettre un interrupteur differentiel dans le nouveau.

Je comptais partir en 6mm² du principal a partir d'un interrupteur diff. et mettre dans le tableau du garage un disjoncteur 20A et 16, mais pour le futur puis-je rajouter un 20A?

Re: Validation schéma

Posté : mer. 5 oct. 2011 22:41
par Carminas
Ajouter un disj 20A (voire 25A) à la rangée 1 actuelle ?
Sans aucun problème

Re: Validation schéma

Posté : mer. 5 oct. 2011 22:41
par Invité
et pourquoi pas un 32A?

Re: Validation schéma

Posté : mer. 5 oct. 2011 22:43
par Carminas
Parce que à supposer que vous tiriez réellement les 7kW, cela laisse peu de marge pour les autres circuits présents sous l'ID, d'autant plus qu'il y a déjà le lave-vaisselle.

@+