Posté : mar. 4 oct. 2011 00:00
Sur un réseau de 22000 V, j'ai installé des batteries de compensation qui ont été le sujet d'une étude préalable d'amélioration de tension, d'un poste source de 60 000 V/22000 V. la mise en service a été concluante avec toutes les vérifications recommandées par le constructeur Francais depuis 2009.
Cette semaine dernière on a eu un déclenchement par déséquilibre de la première Batterie, et
la deuxième batterie a donnée une alarme, sachant que un relais de déséquilibre de Sch-Electric de type rdV4, les réglage sont données par constructeur....
Quand on a déconnecté les éléments de les batteries afin de mesurer avec un CAPACIMETrE, nous avons trouvé les valeurs suivant :
-Sur la phase L1, on mesure = 21,567 microF, la valeur lue sur la plaque signalétique est de 22,734 microF de cette élement.
-
-Sur la phase L2, on mesure = 22,867 microF, la valeur lue sur la plaque signalétique est de 22,764 microF de cette élement.
-
-Sur la phase L3, on mesure = 21,567 microF, la valeur lue sur la plaque signalétique est de 22,729 microF de cette élement.la
-
La question est : qu'elle est la tolérance de la capacité des éléments pour en juger ces valeurs ?? est ce qu'elles sont bonnes ou mauvaises ??
existe-t-il sur la 13-200 DELTA Capa de la valeur mésurée et la valeur donnée par constructeur ???
Merci beaucoup mes amis.
Et vive Volta-elec ;)
Cette semaine dernière on a eu un déclenchement par déséquilibre de la première Batterie, et
la deuxième batterie a donnée une alarme, sachant que un relais de déséquilibre de Sch-Electric de type rdV4, les réglage sont données par constructeur....
Quand on a déconnecté les éléments de les batteries afin de mesurer avec un CAPACIMETrE, nous avons trouvé les valeurs suivant :
-Sur la phase L1, on mesure = 21,567 microF, la valeur lue sur la plaque signalétique est de 22,734 microF de cette élement.
-
-Sur la phase L2, on mesure = 22,867 microF, la valeur lue sur la plaque signalétique est de 22,764 microF de cette élement.
-
-Sur la phase L3, on mesure = 21,567 microF, la valeur lue sur la plaque signalétique est de 22,729 microF de cette élement.la
-
La question est : qu'elle est la tolérance de la capacité des éléments pour en juger ces valeurs ?? est ce qu'elles sont bonnes ou mauvaises ??
existe-t-il sur la 13-200 DELTA Capa de la valeur mésurée et la valeur donnée par constructeur ???
Merci beaucoup mes amis.