Formule pour calculer ampérage en triphasé ?

Posté : lun. 15 sept. 2008 21:00
par yan
Quelle es la formule de calcule pour definir l'amperage en triphasé ( Ex four , plaque de cuisson ....etc.) ?

Re: Formule pour calculer ampérage en triphasé ?

Posté : lun. 15 sept. 2008 21:32
par Carminas
Bonsoir

Les puristes vont hurler, mais (sans tenir du cosphi) je fais :

P=3 x 230 x I avec I intensité pour une phase.

@+

Re: Formule pour calculer ampérage en triphasé ?

Posté : lun. 15 sept. 2008 22:43
par yan
Ok merci carminas
@+

Re: Formule pour calculer ampérage en triphasé ?

Posté : mer. 17 sept. 2008 21:52
par Candela
Carminas a écrit :
Les puristes vont hurler, mais (sans tenir du cosphi) je fais :

P=3 x 230 x I avec I intensité pour une phase.

@+
Bonsoir,
Je crois faire partie de cette race, mais ça ne me fait pas hurler...
Ce calcul donne exactement la puissance apparente S. Tant qu'il s'agit d'appareils à résistances, le cos est très, très voisin de 1, donc P = S
il est aussi possible de multiplier le chiffre en kw par 1.44 (400v) ou 2,5(230). Et s'il y a un "méchant cosinus", on obtient le "courant apparent" en divisant le résultat par celui-ci.
A+

Re: Formule pour calculer ampérage en triphasé ?

Posté : jeu. 18 sept. 2008 07:52
par capitainfred
La formule sinon serait:

P= [z_racine3] u x i non ?

Re: Formule pour calculer ampérage en triphasé ?

Posté : jeu. 18 sept. 2008 08:05
par Carminas
Oui avec U tension entre phases (400V)

Re: Formule pour calculer ampérage en triphasé ?

Posté : jeu. 18 sept. 2008 10:50
par Candela
capitainfred a écrit :La formule sinon serait:

P= [z_racine3] u x i non ?
Plutôt S(VA)= [z_racine3] u x i et P(W) = [z_racine3] u x i x cos phi P = S x cos phi
Dans les cas de résistances, lampes à incandescence cos phi ~ 1
A+

Re: Formule pour calculer ampérage en triphasé ?

Posté : jeu. 18 sept. 2008 11:12
par capitainfred
Candela a écrit : Plutôt

S(VA)= [z_racine3] u x i

et P(W) = [z_racine3] u x i x cos phi

et P = S x cos phi

Dans les cas de résistances, lampes à incandescence cos phi ~ 1
A+
+1 à 100%

Re: Formule pour calculer ampérage en triphasé ?

Posté : jeu. 25 sept. 2008 20:18
par Max78
Bonsoir,

Aller, pour le fun, on va citer la troisième comme ça se sera fait et résumé le tout:

P = Puissance active en Watts = U*I* [z_cosphi] * [z_racine3]
S = Puissance apparente en VA = U*I * [z_racine3]
Q = Puissance réactive en VAR = U*I* [z_sinphi] * [z_racine3]

Le [z_cosphi] pour les lampes à incondescence et resistances peut être considere comme égal à 1.
On peut donc en déduire que [z_cosphi] = P/S

Merci Candela pour la rectification, j'etais à côté de mes pompes lol :-D

Enlever le [z_racine3] si vous avez à faire à du monophasé.

Voila le résumé,

Cordialement,
Max

Re: Formule pour calculer ampérage en triphasé ?

Posté : ven. 26 sept. 2008 11:06
par Candela
Max78 a écrit :
On peut donc en déduire que [z_sinphi] = P/S

Max
Bonjour,
Petite étourderie :
[z_sinphi] = Q/S et [z_cosphi] = P/S
Pour compléter : tangente phi = Q/P
A+