Page 1 sur 2

protection chaudiere 9 kw

Posté : jeu. 22 sept. 2011 22:03
par Invité
bonsoir,
je dois brancher une chaudiére electrique de 9,2 kw ou les resistance tire 41 A au total
que dois je mettre comme protection :
un inter diff de 40 A passerai t'il ou
un inter diff de 63 A
de plus je ne sais pas si c un type AC ou A ?
pouvez vous m'aiguiller sur le type de protection ideal de cette chaudiere
merci d'avance
a+

Re: protection chaudiere 9 kw

Posté : jeu. 22 sept. 2011 22:40
par Invité
Bonsoir

Votre chaudiere est elle en triphasé??
En 9,2 KW je doute quelle soit en mono,

Re: protection chaudiere 9 kw

Posté : ven. 23 sept. 2011 07:28
par Invité
bonjour,
c'est vrai que je n'ai pas precisé mais ma chaudiere est en mono 220v
cordialement

Re: protection chaudiere 9 kw

Posté : ven. 23 sept. 2011 08:05
par Carminas
Bonjour

Je ne sais pas quelles sont les préconisations de branchement de votre fabricants.
Mais je mettrai :
- un interrupteur différentiel 63A type AC
- un raccordement en 16² protégé par un disj 50A ou 63A (peut être que 10² 40A suffirait ?)
Si votre chaudière propose une possibilité de délestage, envisagez l'achat d'un délesteur pour gérer les pointes de consommation.

@+

Re: protection chaudiere 9 kw

Posté : ven. 23 sept. 2011 09:35
par Invité
bonjour,
merci pour la reponse mais puis je partir directement de mon 30ma 63A a ma chaudiere sans autre module ?
pour info mon cable est du 10 carré
merci
a+

Re: protection chaudiere 9 kw

Posté : ven. 23 sept. 2011 19:51
par Carminas
Non il faut un disjoncteur
Si le câble en 10² 40A, à l'extrème limite 50A.

@+

Re: protection chaudiere 9 kw

Posté : sam. 24 sept. 2011 19:24
par Invité
bonsoir,
si je resume bien je met un inter diff 30ma de 63A suivi un disjoncteur de 40A
si mes resistance tire 41A vous pensait que ca passera ?
cordialement
a+

Re: protection chaudiere 9 kw

Posté : sam. 24 sept. 2011 19:54
par Carminas
En général un disjoncteur est quelque peu tolérant.
Mais 50A serait peut être plus pertinent.

@+

Re: protection chaudiere 9 kw

Posté : sam. 24 sept. 2011 22:18
par Invité
bonsoir,
desolé mais je ne comprend pas ce que tu veut dire?
merci
a+

Re: protection chaudiere 9 kw

Posté : sam. 24 sept. 2011 22:31
par Carminas
Je veux dire qu'en général un disjoncteur 40A tolérera quelques ampères de plus avant de disjoncteur.
Mais que pour être certain d'éviter cette disjonction, un disjoncteur 50A sera plus approprié, sachant que cette intensité est admissible avec du 2x10² dans la plupart des conditions de pose (Tableaux 52C et 52H de la norme).

@+