dispositif pour controler 2 groupes de sécurité
Posté : lun. 19 sept. 2011 23:44
par sarmad354
Bonjour
pour un igh, on a prévu un un poste transfo, groupe de remplacement et 2 groupes de sécurité
quel est le dispositif qui peut :
1-surveiller la présence ou le manque tension de la source de remplacement
2-passer l’alimentation de la source de remplacement vers les sources de sécurité
3-En cas de non fonctionnement d’un des 2 groupes de sécurité, le deuxième doit prendre en charge l’alimentation des installations de sécurité.
Re: dispositif pour controler 2 groupes de sécurité
Posté : mar. 20 sept. 2011 14:47
par Candela
Bonjour,
Je ne vois guère d'autre solution* qu'un automate programmable ou un microprocesseur industriel. Mais attention, la programmation nécessite des compétences dans le domaine particulier des centrales assurant la sécurité. En effet, certaines fonctions doivent être assurées en sécurité positive, et il ne faut rien oublier.
Les fabricants de groupes commercialisent des automates dédiés, souvent modulaires, qui présentent l'avantage d'être des produits de série, qui ont été testés et déverminés sur d'autres sites; dans ce cas il ne s'agit plus de programmation, mais de paramétrage.
Cordialement
*l'époque des armoires remplies de relais ou de la logique câblée étant révolue et les solutions à base de PC étant plus difficiles à sécuriser
Re: dispositif pour controler 2 groupes de sécurité
Posté : mar. 20 sept. 2011 21:13
par sarmad354
Bonjour
merci pour votre réponse
est ce vous pouvez m'indiquer une marque qui commercialise cet automate?
merci d'avance
Re: dispositif pour controler 2 groupes de sécurité
Posté : mer. 21 sept. 2011 01:05
par Candela
Bonsoir,
Il est difficile de donner des noms sans risquer de faire de la publicité déguisée, ou de porter ombrage aux entreprises qui ne seraient pas citées.
Je vous adresse quelques noms par MP.
Cordialement
Re: dispositif pour controler 2 groupes de sécurité
Posté : mer. 21 sept. 2011 21:28
par sarmad354
merci pour votre collaboration