Deux écrous tombés dans un moteur lors du raccordement
Posté : mer. 14 sept. 2011 10:38
par Invité

)(
EN VOULANT CONNECTER LES FILS SUR LE MOTEUR TRIPHASÉ(P 11KW) LORS DE L’ALIMENTATION DU COURANT J'AI FAIS TOMBE 2 PETITS ÉCROUS QUI ÉTAIT PRÉVU POUR LE SERRAGE DES FILS DANS LE MOTEUR ET INTROUVABLE MAIS EN REGARDANT A L’INTÉRIEUR ON PEUT S’apercevoir QU'IL EST BIEN ISOLE DONC JE VOULAIS SAVOIR SI IL Y AVAIT UN DANGER QUELCONQUE SI LES 2 ÉCROUS RESTAIT A L’INTÉRIEUR DU MOTEUR MÊME EN MARCHE BIEN SUR?
Re: Deux écrous tombés dans un moteur lors du raccordement
Posté : mer. 14 sept. 2011 14:22
par mercure
Bonjour
A mon avis, si on repère les 6 fils qui vont vers les 3 bobines, en respectant l'ordre il y aura une possibilités de démontage de la plaque a borne et récupérer ces petits écrous, si le montage du moteur 11 kw en horizontal.
Salutations
Re: Deux écrous tombés dans un moteur lors du raccordement
Posté : mer. 14 sept. 2011 21:44
par Invité
Le problème c'est que le moteur est fixe sur le broyeur a grain et qu'il m'est impossible de le démonter car un vrai casse tête pour le remonter sur le broyeur et surtout il est hyper lourd
Re: Deux écrous tombés dans un moteur lors du raccordement
Posté : jeu. 15 sept. 2011 14:17
par Invité
Bonjour,
Il ne faut surtout pas le mettre en route s'il y a un doute ... A la longue, ils vont probablement créer un amorçage entre phase ou entre phase et masse !!!!
il faut les récupérer avec une pige aimantée ?
@+
Re: Deux écrous tombés dans un moteur lors du raccordement
Posté : ven. 16 sept. 2011 14:09
par Labobine
Bonjour,
Si vos 2 écrous sont en laiton il n'y a pas trop de risque, mais s'ils sont en métal, un jour ou l'autre vous aurez fatalement un amorçage, explication :
A chaque mise en route du moteur vous avez un gros appel de courant qui fait que l'écrou est appelé contre les enroulements et à force de tapper il va créer l'amorçage, n'importe où que soit placé l'écrou. J'ai vu des moteur cramer le lendemaion et d'autres 6mois après.